Bonjour à tous ;
Je désire faire un forage chez moi et ainsi alimenter la chasse d'eau, lave-linge et les jets extérieurs.
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schéma de branchement de la pompe immergée jusqu'au arrivées définitives.
Je m'y connais un peu en plomberie mais je ne sais pas l'ordre d'installation après la sortie de la pompe.
D'avance merci à tous. (16/07/10)
Je désire faire un forage chez moi et ainsi alimenter la chasse d'eau, lave-linge et les jets extérieurs.
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schéma de branchement de la pompe immergée jusqu'au arrivées définitives.
Je m'y connais un peu en plomberie mais je ne sais pas l'ordre d'installation après la sortie de la pompe.
D'avance merci à tous. (16/07/10)
16 juillet 2010 à 13:19
Conseils 1 de bricolage
Réalisation d'une alimentation d'eau après un forage
Bonjour, un forage est-il vraiment préférable à une collecte d'eau de pluie ? Ce serait peut-être plus simple si vous avez la place d'enterrer une grosse citerne. Cordialement.
17 juillet 2010 à 20:34
Conseils 2 de bricolage
Réalisation d'une alimentation d'eau après un forage
Bonjour,
Je mettrais un clapet anti-retour en sortie de pompe (ou une crépine à clapet selon votre type de pompe), puis un réservoir à diaphragme ou à vessie ou un surpresseur (selon votre utilisation) sur le départ de votre utilisation, pour éviter les démarrages et arrêts trop fréquents de votre pompe. Éventuellement vannes d'aiguillage et de purge vers vos circuits.
Il faudra naturellement un petit coffret électrique avec protection différentielle, avec les fonctions suivantes : marche arrêt / contact du pressostat qui vient commander la coupure de la pompe, boîte à eau ou flotteur (si la pompe ne l'inclut pas) qui viendra également couper en cas de manque d'eau.
J'espère que je n'ai rien oublié. Les spécialistes me corrigeront si j'ai dit une bêtise.
Cordialement.
Je mettrais un clapet anti-retour en sortie de pompe (ou une crépine à clapet selon votre type de pompe), puis un réservoir à diaphragme ou à vessie ou un surpresseur (selon votre utilisation) sur le départ de votre utilisation, pour éviter les démarrages et arrêts trop fréquents de votre pompe. Éventuellement vannes d'aiguillage et de purge vers vos circuits.
Il faudra naturellement un petit coffret électrique avec protection différentielle, avec les fonctions suivantes : marche arrêt / contact du pressostat qui vient commander la coupure de la pompe, boîte à eau ou flotteur (si la pompe ne l'inclut pas) qui viendra également couper en cas de manque d'eau.
J'espère que je n'ai rien oublié. Les spécialistes me corrigeront si j'ai dit une bêtise.
Cordialement.
18 juillet 2010 à 01:35
Conseils 3 de bricolage
Invité

Réalisation d'une alimentation d'eau après un forage
Invité

Bonjour JF. Je ne donnerai volontairement pas mon point de vue car trop compliqué à expliquer : j'ai choisi le surpresseur ballon sans membrane (coussin d'air), le problème est que l'air se dissout dans l'eau au fil des mises en route, donc les complications ont commencé avec l'injection automatique d'air comprimé pour maintenir le niveau de l'eau dans la cuve, mais le compresseur (sans réserve) qui fournit l'air, il a fallu le sécuriser afin qu'il ne grille pas (si problème de condensateur de démarrage), donc détection de l'intensité et de la rotation associée et ainsi de suite, pour tout le reste c'est une usine à gaz mais ça marche très bien depuis longtemps. mf 06