Quels fusibles mettre pour cumulus
Actuellement
3 081
questions dans le
forum divers
1226
Questions des bricoleurs : Quels fusibles mettre pour cumulus
Invité

En changeant plusieurs fois les fusibles de mon cumulus, je n'ai pas d'eau chaude ; merci de me dire quels fusibles sont les mieux adaptés.
17 novembre 2008 à 04:33
Assistance bricolage 1
Invité

Quels fusibles mettre pour cumulus
Invité

Bonsoir, êtes vous sûr que les fusibles soient responsables ? Si un fusible est "mort" vous pouvez le vérifier avec un testeur à 5 euros. Si le fusible n'est pas mort, il y a beaucoup de chances (façon de parler) que la résistance du cumulus ait rendu l'âme. GTD.
Assistance bricolage 2
Quels fusibles mettre pour cumulus
Bonjour. Le cumulus supporte bien des fusibles de 25 à 32 ampères. Dans le cas présent, la résistance est morte. Cordialement. j
Assistance bricolage 4
Invité

Quels fusibles mettre pour cumulus
Invité

Un cumulus est protégé par un fusible 16 A, et le remplacer par un fusible de 25 A ou de 32 A est dangereux pour votre installation électrique. Il y a un risque d'incendie !
HVS
HVS
Assistance bricolage 5
Invité

Quels fusibles mettre pour cumulus
Invité

Astuce, regardez le thermostat vous avez des chiffres pour les fils et il y a un petit trou avec un S marqué (sécurité disjoncteur), réarmez avec un stylo bille et surtout REMETTRE un fusible 16A.
Si vous pouvez contrôler avec un testeur la sortie 220 V du thermostat. jf65
Si vous pouvez contrôler avec un testeur la sortie 220 V du thermostat. jf65
20 février 2009 à 01:24