Profil du membre David-Bcn
Actuellement
3 081
questions dans le
forum divers
Membre inscrit David-Bcn

a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous.
Je souhaite installer une suspension dans une pièce et me raccorder à un interrupteur déjà existant, qui est le plus proche de l’emplacement prévu pour ma suspension. Cependant, j’ai un souci :
• En démontant l’interrupteur, j’ai mesuré la tension avec un multimètre, et j’obtiens seulement 90 V.
• Je ne sais pas à quoi sert cette interrupteur il ne semble pas faire fonctionner quoi que ce soit.
Mes questions :
1. Quelle sont les raisons ou est-il normal d’avoir une tension de 90 V sur un interrupteur ?
2. Est-ce un problème de câblage ou de connexion ?
3. Quelle solutions envisager pour raccorder la suspension ?
Je précise que je débute en électricité, donc toute explication claire et simple sera la bienvenue.
Merci d’avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite installer une suspension dans une pièce et me raccorder à un interrupteur déjà existant, qui est le plus proche de l’emplacement prévu pour ma suspension. Cependant, j’ai un souci :
• En démontant l’interrupteur, j’ai mesuré la tension avec un multimètre, et j’obtiens seulement 90 V.
• Je ne sais pas à quoi sert cette interrupteur il ne semble pas faire fonctionner quoi que ce soit.
Mes questions :
1. Quelle sont les raisons ou est-il normal d’avoir une tension de 90 V sur un interrupteur ?
2. Est-ce un problème de câblage ou de connexion ?
3. Quelle solutions envisager pour raccorder la suspension ?
Je précise que je débute en électricité, donc toute explication claire et simple sera la bienvenue.
Merci d’avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 décembre 2024 à 12:18

Je ne sais pas comment trouver l'information.
11 décembre 2024 à 15:17

Merci pour votre réponse.
Les 4 sont tièdes.
Les 4 sont tièdes.
11 décembre 2024 à 13:23

Bonjour.
J'ai ces éléments qui sont un peu chaud au niveau du tableau électrique.
Ce n'est pas un problème de câblage.
Ces éléments ont plus de 20 ans.
Est-ce normal qu'il y ai un peu de dégagement de chaleur ou dois je remplacer les éléments?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai ces éléments qui sont un peu chaud au niveau du tableau électrique.
Ce n'est pas un problème de câblage.
Ces éléments ont plus de 20 ans.
Est-ce normal qu'il y ai un peu de dégagement de chaleur ou dois je remplacer les éléments?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2024 à 12:02

Merci à vous 2 pour vos commentaires.
Je vais essayer, j'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir.
Je vais essayer, j'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir.

26 novembre 2024 à 12:21

Bonjour.
Dans mon appartement, j'ai un interrupteur qui semble ne rien faire fonctionner. (ni prise, ni ampoule).
Il y a 2 fils sur cette interrupteur (un rouge et un bleu) qui ne semble pas être alimenté.
Je ne vois pas 2 fils arriver dans le tableau électrique.
J'aimerai installer une lumière au plafond dans cette pièce qui n'en possède pas en partant de cet interrupteur.
Avez-vous une idée de comment je peux m'en sortir ?
Merci.
Dans mon appartement, j'ai un interrupteur qui semble ne rien faire fonctionner. (ni prise, ni ampoule).
Il y a 2 fils sur cette interrupteur (un rouge et un bleu) qui ne semble pas être alimenté.
Je ne vois pas 2 fils arriver dans le tableau électrique.
J'aimerai installer une lumière au plafond dans cette pièce qui n'en possède pas en partant de cet interrupteur.
Avez-vous une idée de comment je peux m'en sortir ?
Merci.
26 novembre 2024 à 10:45

Merci.
24 juin 2024 à 22:33

Bonjour GL.
Je ne sais pas ce que cela veut dire si la sortie du détecteur est sur relais.
Par contre, en retirant le luminaire avec 4 leds et en le remplaçant par une ampoule branchée à la place cela fonctionne correctement.
Donc c'est un problème de led que je dois remplacer ?
Merci. David
Je ne sais pas ce que cela veut dire si la sortie du détecteur est sur relais.
Par contre, en retirant le luminaire avec 4 leds et en le remplaçant par une ampoule branchée à la place cela fonctionne correctement.
Donc c'est un problème de led que je dois remplacer ?
Merci. David
24 juin 2024 à 18:03

Bonjour.
J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien.
Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes lumières s'éteignent, elles baissent en intensité.
Y a t'il un moyen de résoudre le problème ou est-ce que le détecteur est HS ?
Merci de vos réponses.
David
J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien.
Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes lumières s'éteignent, elles baissent en intensité.
Y a t'il un moyen de résoudre le problème ou est-ce que le détecteur est HS ?
Merci de vos réponses.
David
23 juin 2024 à 22:12

Bonjour merci.
Savez comment s'appelle ce genre de fixation et comment faire pour les retirer ?
Merci.
Savez comment s'appelle ce genre de fixation et comment faire pour les retirer ?
Merci.
12 janvier 2024 à 22:41

Tout fonctionne bien après avoir interverti les 2 disjoncteurs de 20A ! 
Encore merci à tous.

Encore merci à tous.
25 décembre 2023 à 10:52

Bonsoir,
Les opérations sont terminées, vous pouvez voir la nouvelle installation sur la photo.
Un grand merci à tous les contributeurs pour votre aide.
J'allais dire que tout fonctionne, mais il y a un radiateur qui ne fonctionne pas.
Je viens de le débrancher et le brancher à la place d'un autre radiateur et il fonctionne, donc ce n'est pas le radiateur.
Donc il est possible que le peigne soit mal serré ou que le disjoncteur de 20A à côté de l'interrupteur différentiel soit passé HS.
Votre avis ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les opérations sont terminées, vous pouvez voir la nouvelle installation sur la photo.
Un grand merci à tous les contributeurs pour votre aide.
J'allais dire que tout fonctionne, mais il y a un radiateur qui ne fonctionne pas.
Je viens de le débrancher et le brancher à la place d'un autre radiateur et il fonctionne, donc ce n'est pas le radiateur.
Donc il est possible que le peigne soit mal serré ou que le disjoncteur de 20A à côté de l'interrupteur différentiel soit passé HS.
Votre avis ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 décembre 2023 à 21:59

Une nouvelle fois merci pour votre aide.
Je vais réaliser les changements ce samedi.
Mais il me reste une question :
Pourquoi changer le différentiel qui fonctionne ?
Et pour l'opération :
1 - Je coupe l’électricité au niveau du compteur
2 - Je débranche l'arrivée principal sur le différentiel
3 - Je retire les peignes existants
4 - Je retire le différentiel
5 - Je fais passer les câbles pour chaque disjoncteur de la position basse à la position haute
6 - J'installe le nouveau disjoncteur
7 - J'installe un nouveau peigne en position basse
8 - Je branche l'arrivée principale sur le différentiel.
Je fais la même chose pour le second différentiel et je réenclenche l'électricité au niveau du compteur.
C'est bien cela ?
Je vais réaliser les changements ce samedi.
Mais il me reste une question :
Pourquoi changer le différentiel qui fonctionne ?
Et pour l'opération :
1 - Je coupe l’électricité au niveau du compteur
2 - Je débranche l'arrivée principal sur le différentiel
3 - Je retire les peignes existants
4 - Je retire le différentiel
5 - Je fais passer les câbles pour chaque disjoncteur de la position basse à la position haute
6 - J'installe le nouveau disjoncteur
7 - J'installe un nouveau peigne en position basse
8 - Je branche l'arrivée principale sur le différentiel.
Je fais la même chose pour le second différentiel et je réenclenche l'électricité au niveau du compteur.
C'est bien cela ?
21 décembre 2023 à 15:23

Avant de passer commande, pouvez vous me confirmer que ce modèle est le bon :
https://www.123elec.com/schneider-resi9-xp-interrupteur-differentiel-63a-30ma-type-a-230v-r9pra263.html
Et quel peigne dois-je prendre ?
Merci.
https://www.123elec.com/schneider-resi9-xp-interrupteur-differentiel-63a-30ma-type-a-230v-r9pra263.html
Et quel peigne dois-je prendre ?
Merci.
20 décembre 2023 à 13:22

Bonjour et merci pour le temps que vous prenez à me répondre.
Je suis un bon bricoleur mais pas un électricien.
Pensez-vous que je puisse faire la réparation moi même en suivant vos conseils ? ou pensez-vous qu'il est préférable que je demande l'intervention d'un électricien ?
Bonne journée
Je suis un bon bricoleur mais pas un électricien.
Pensez-vous que je puisse faire la réparation moi même en suivant vos conseils ? ou pensez-vous qu'il est préférable que je demande l'intervention d'un électricien ?
Bonne journée
20 décembre 2023 à 09:16

Je pense que ce modèle devrait convenir, pouvez-vous me le confirmer ?
Schneider Electric R9PRA263 Resi9 inter différentiel 2P 63A 30mA type A
Peignable alim bas Int Diff XP 2P 63A 30mA
Merci.
Schneider Electric R9PRA263 Resi9 inter différentiel 2P 63A 30mA type A
Peignable alim bas Int Diff XP 2P 63A 30mA
Merci.
19 décembre 2023 à 00:08

Bonsoir et merci.
Alors, celui du haut ne fonctionne pas et celui du bas fonctionne.
Est-ce qu'il suffit de remplacer l'interrupteur différentiel ? Si oui, est-il possible de le faire en prenant toutes les précautions ou faut-il demander à un professionnel de le faire ?
Ou la panne peut-elle avoir une autre cause ?
Encore merci de votre aide.
Alors, celui du haut ne fonctionne pas et celui du bas fonctionne.
Est-ce qu'il suffit de remplacer l'interrupteur différentiel ? Si oui, est-il possible de le faire en prenant toutes les précautions ou faut-il demander à un professionnel de le faire ?
Ou la panne peut-elle avoir une autre cause ?
Encore merci de votre aide.
18 décembre 2023 à 20:39

Voici un zoom des 2 interrupteurs différentiels, à l’extrême gauche de chaque rangée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 décembre 2023 à 19:43

Merci pour votre réponse.
Je joins une photo pour votre confirmation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je joins une photo pour votre confirmation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2023 à 16:50

Bonjour.
L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie :
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation :
La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement.
Je ne sais pas à quoi cela correspond.
Est-ce qu'avec mes notions du bricoleur du week-end, je peux me débrouiller en étant guidé ou dois-je faire venir un électricien ?
Merci de votre aide.
L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie :
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation :
La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement.
Je ne sais pas à quoi cela correspond.
Est-ce qu'avec mes notions du bricoleur du week-end, je peux me débrouiller en étant guidé ou dois-je faire venir un électricien ?
Merci de votre aide.
13 décembre 2023 à 16:42