Bonsoir Martien.
Électrovanne supprimée et toujours pas de démarrage, retour de flamme dans le carburateur avec explosion.
Peut-être un décalage d'allumage ?
Électrovanne supprimée et toujours pas de démarrage, retour de flamme dans le carburateur avec explosion.
Peut-être un décalage d'allumage ?
21 février 2025 à 21:13

Bonjour Martien.
Je vais essayer, comme vous dites, cette manip d'enlever l’électrovanne, je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Je vais essayer, comme vous dites, cette manip d'enlever l’électrovanne, je vous tiens au courant.
Bonne journée.
21 février 2025 à 10:16

Et l'huile à été changé et mis à niveau.
20 février 2025 à 23:03

Bonsoir Martien.
Merci pour votre réponse, j'ai des précisions a apporter.
L'étincelle est bonne, mais tout les tours ou 2 tours, je ne sais pas.
C'est un moteur 4 temps Honda GX 390 de 15 CV.
J'envoie la photo du carburateur pour compréhension, l’électrovanne est en dessous de la cuve et vient boucher le gicleur centrale de la cuve.
Mais quand on examine le schéma électrique, le contact qui l'alimente se fait entre G et FS quand la clé est sur OFF.
Donc le moteur ne tourne pas donc pas de tension sur l’électrovanne et quand on actionne le démarreur, pas de tension non plus sur cette électrovanne, sur la position ON non plus.
J'ai branché en direct l’électrovanne sur la batterie 12v et essayer de démarrer mais toujours pas.
En gros, cette électrovanne ne reçoit jamais de tension. Elle ne sert a rien.
Et le groupe jusqu’à il y a quelque mois fonctionnait.
Depuis, j'ai vidé le réservoir, je l'ai nettoyé, remis de l'essence neuve, nettoyé complétement le carburateur en le démontant entièrement ,j'ai changé la bougie.
L'étape suivante sera de changer le carburateur.
Voila mes investigations et je bloque.
Bonne journée.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Merci pour votre réponse, j'ai des précisions a apporter.
L'étincelle est bonne, mais tout les tours ou 2 tours, je ne sais pas.
C'est un moteur 4 temps Honda GX 390 de 15 CV.
J'envoie la photo du carburateur pour compréhension, l’électrovanne est en dessous de la cuve et vient boucher le gicleur centrale de la cuve.
Mais quand on examine le schéma électrique, le contact qui l'alimente se fait entre G et FS quand la clé est sur OFF.
Donc le moteur ne tourne pas donc pas de tension sur l’électrovanne et quand on actionne le démarreur, pas de tension non plus sur cette électrovanne, sur la position ON non plus.
J'ai branché en direct l’électrovanne sur la batterie 12v et essayer de démarrer mais toujours pas.
En gros, cette électrovanne ne reçoit jamais de tension. Elle ne sert a rien.
Et le groupe jusqu’à il y a quelque mois fonctionnait.
Depuis, j'ai vidé le réservoir, je l'ai nettoyé, remis de l'essence neuve, nettoyé complétement le carburateur en le démontant entièrement ,j'ai changé la bougie.
L'étape suivante sera de changer le carburateur.
Voila mes investigations et je bloque.
Bonne journée.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
20 février 2025 à 23:02

Bonjour.
Depuis peu, mon groupe électrogène refuse de démarrer avec des ratés a l'allumage.
J'ai démonté le carburateur pour le nettoyer, remplacer l'essence, nettoyer la bougie, vérifier l'allumage.
Toujours le même problème.
En étudiant le schéma électrique, je me suis rendu compte que l’électrovanne du carburateur ne peut pas être alimenté.
J'ai vérifié si elle recevait une tension quand le contacteur est sur "on" mais non.
Si qu'elle qu'un pouvait m'expliquer ce mystère.
Je vous joint le schéma électrique.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis peu, mon groupe électrogène refuse de démarrer avec des ratés a l'allumage.
J'ai démonté le carburateur pour le nettoyer, remplacer l'essence, nettoyer la bougie, vérifier l'allumage.
Toujours le même problème.
En étudiant le schéma électrique, je me suis rendu compte que l’électrovanne du carburateur ne peut pas être alimenté.
J'ai vérifié si elle recevait une tension quand le contacteur est sur "on" mais non.
Si qu'elle qu'un pouvait m'expliquer ce mystère.
Je vous joint le schéma électrique.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2025 à 08:48

Bonjour GL
Merci pour la réponse mais j'ai oublié de préciser que le transfo est prévue quand même pour 300W.
Sans doute au démarrage, trop de courant ?
Je viens de commander un autre transfo électronique qui est fait pour les lampes halogène, j’espère qu'il tiendra.
Merci pour la réponse mais j'ai oublié de préciser que le transfo est prévue quand même pour 300W.
Sans doute au démarrage, trop de courant ?
Je viens de commander un autre transfo électronique qui est fait pour les lampes halogène, j’espère qu'il tiendra.
26 juillet 2023 à 15:08

Bonjour.
Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W.
Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule.
Merci pour vos avis.
Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W.
Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule.
Merci pour vos avis.
26 juillet 2023 à 12:33

Bonsoir.
Et pourquoi pas vu le trou au centre mais alors juste un petit filet d'eau.
Et pourquoi pas vu le trou au centre mais alors juste un petit filet d'eau.
27 décembre 2020 à 23:38

Bonsoir
Merci, je continue mes recherches.
Merci, je continue mes recherches.
26 décembre 2020 à 23:04

Bonjour Alma.
Le lien ne marche pas.
Note du modérateur : ce n'est pas un lien, mais une adresse email. Cordialement. L'équipe du forum travaux bricolage.
Le lien ne marche pas.
Note du modérateur : ce n'est pas un lien, mais une adresse email. Cordialement. L'équipe du forum travaux bricolage.
26 décembre 2020 à 18:34

Bonjour Martien.
Pourquoi pas un frein de drisse de drapeau quoique j'en ai jamais vu mais alors à quoi servirait ce petit trou au centre avec en face sur la partie mobile une rondelle de feutre tenue par un rivet en cuivre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pourquoi pas un frein de drisse de drapeau quoique j'en ai jamais vu mais alors à quoi servirait ce petit trou au centre avec en face sur la partie mobile une rondelle de feutre tenue par un rivet en cuivre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 décembre 2020 à 09:18

Bonjour.
Trouvé dans le jardin du château de Versailles, j'aurai aimé savoir quel était l'usage de cet objet.
Trace de plomb.
J'ai pensé à une fermeture, genre loquet, qui peut me dire ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Trouvé dans le jardin du château de Versailles, j'aurai aimé savoir quel était l'usage de cet objet.
Trace de plomb.
J'ai pensé à une fermeture, genre loquet, qui peut me dire ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 décembre 2020 à 11:26

Bonjour.
D’après le fabricant, cette vanne est indispensable pour éviter la condensation en cas d’arrêt par thermostat en mode froid. J'avais fait l'essai avant d'installer la vanne et cela fonctionnait bien, ce n'est pas un problème de désembouage.
D’après le fabricant, cette vanne est indispensable pour éviter la condensation en cas d’arrêt par thermostat en mode froid. J'avais fait l'essai avant d'installer la vanne et cela fonctionnait bien, ce n'est pas un problème de désembouage.
18 mai 2020 à 10:29

Bonjour.
Mon installateur qui a disparu depuis longtemps n'avait pas posé la vanne 3 voies sur le circuit pour pouvoir faire du froid cet été.
Je l'ai installée et voulu faire la purge d'air dans le circuit.
Mais ce ne sont que quelques gouttes d'eau et un peu d'air qui sont sortis et malgré le circulateur dans la cave qui pousse, l'eau chaude ne veut pas sortir de la purge.
Donc elle ne circule pas dans mon unité et elle n'envoie pas d'air chaud par conséquence.
J'ai branché la vanne 3 voies + bypass comme indiqué par le fabricant de la vanne qui est bien alimentée en courant par l'unité et l'axe du servo-moteur est bien rentré.
En résumé, l'eau d'arrivée est branchée en B, puis repart en B le retour de l'unité est branché en A pour repartir en AB.
J'aimerai comprendre l'utilité de cette vanne, je crois que c'est pour éviter la condensation quand l'unité se coupe mais alors quel circuit l'eau prend ?
Merci pour votre aide.
P. S. : J'ai mis le dessin de pose que j'ai reçu du fabricant en pièce jointe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon installateur qui a disparu depuis longtemps n'avait pas posé la vanne 3 voies sur le circuit pour pouvoir faire du froid cet été.
Je l'ai installée et voulu faire la purge d'air dans le circuit.
Mais ce ne sont que quelques gouttes d'eau et un peu d'air qui sont sortis et malgré le circulateur dans la cave qui pousse, l'eau chaude ne veut pas sortir de la purge.
Donc elle ne circule pas dans mon unité et elle n'envoie pas d'air chaud par conséquence.
J'ai branché la vanne 3 voies + bypass comme indiqué par le fabricant de la vanne qui est bien alimentée en courant par l'unité et l'axe du servo-moteur est bien rentré.
En résumé, l'eau d'arrivée est branchée en B, puis repart en B le retour de l'unité est branché en A pour repartir en AB.
J'aimerai comprendre l'utilité de cette vanne, je crois que c'est pour éviter la condensation quand l'unité se coupe mais alors quel circuit l'eau prend ?
Merci pour votre aide.
P. S. : J'ai mis le dessin de pose que j'ai reçu du fabricant en pièce jointe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mai 2020 à 10:57

Bonsoir PL
Bien sur que ce n'est pas le ventilo qui fait du froid, c'est la pompe à chaleur qui est a la cave et qui est réversible et qui sert surtout pour chauffer l'eau qui circule dans mon plancher, pour chauffer l'eau ECS et dans mon WC qui est a l'étage.
Je crois que je vais contacter un installateur pour y voir plus clair.
Merci.
Bien sur que ce n'est pas le ventilo qui fait du froid, c'est la pompe à chaleur qui est a la cave et qui est réversible et qui sert surtout pour chauffer l'eau qui circule dans mon plancher, pour chauffer l'eau ECS et dans mon WC qui est a l'étage.
Je crois que je vais contacter un installateur pour y voir plus clair.
Merci.
08 août 2018 à 18:36

Bonsoir à tous.
Devant cette grosse chaleur, je me replonge sur mon problème de froid.
J'ai un ventilo convecteur (MPW 2B5XA ) de chez Technibel qui chauffe l'hiver mais refuse de fonctionner en mode froid.
Les 3 voyants en façade clignotent. J'ai essayé de changer la position des jumpers mais pas de changement.
L'installateur qui à mit la clef sous la porte depuis n'a pas installé la vanne 3 voies.
Je voudrai savoir si elle doit être installé et a quelle endroit puisque j'ai lu qu'elle devait être mit a l'extérieur de l'unité mais comme les tuyaux sont passés dans le mur et ressortes a la cave, je ne sais pas ou l'installer en sachant que la commande du moteur de la vanne doit être raccordé sur l'unité je crois.
En attendant, j'ai trouvé la combine de faire passer l'eau refroidie dans l'unité et de la mettre en mode ventilation et je réussi a faire tomber la température. Mais c'est un pis-aller.
Merci pour votre aide.
P.S : Quelle est la température de l'eau qui peut circuler dans une climatisation en mode froid ?
Devant cette grosse chaleur, je me replonge sur mon problème de froid.
J'ai un ventilo convecteur (MPW 2B5XA ) de chez Technibel qui chauffe l'hiver mais refuse de fonctionner en mode froid.
Les 3 voyants en façade clignotent. J'ai essayé de changer la position des jumpers mais pas de changement.
L'installateur qui à mit la clef sous la porte depuis n'a pas installé la vanne 3 voies.
Je voudrai savoir si elle doit être installé et a quelle endroit puisque j'ai lu qu'elle devait être mit a l'extérieur de l'unité mais comme les tuyaux sont passés dans le mur et ressortes a la cave, je ne sais pas ou l'installer en sachant que la commande du moteur de la vanne doit être raccordé sur l'unité je crois.
En attendant, j'ai trouvé la combine de faire passer l'eau refroidie dans l'unité et de la mettre en mode ventilation et je réussi a faire tomber la température. Mais c'est un pis-aller.
Merci pour votre aide.
P.S : Quelle est la température de l'eau qui peut circuler dans une climatisation en mode froid ?
07 août 2018 à 23:51

Bonjour.
J'ai un outil mais je voudrai connaitre son utilité.
Merci de m'expliquer son fonctionnement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un outil mais je voudrai connaitre son utilité.
Merci de m'expliquer son fonctionnement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2018 à 09:07

Bonsoir l'invité.
Je crois avoir déjà répondu à pas mal de vos questions.
1- Je n'ai pas de vanne 3 voies sur mon ventilo.
2- Mon PC peut faire du froid mais je ne m'en servirai pas.
3- L'ECS est chauffé par la PAC comme le schéma le montre.
4- Ma maison a été construite en 2010.
Mes questions maintenant :
Comment monter la vanne 3 voies et à quel endroit, un schéma m'aiderait ?
Que signifie les différents montages (mélange, répartition sur l'aller et le retour) le ventilo étant monté sur le mur, comment installer cette vanne le plus simplement possible ?
J'ai trouvé la notice d'installation et j'ai beau configurer les cavaliers en mode chauffage et rafraichissement, cela ne change rien.
L'installateur avait prévu quand même que le VC fasse du froid puisqu'il avait prévu le retour des condensats à l'égout.
Amicalement.
Je crois avoir déjà répondu à pas mal de vos questions.
1- Je n'ai pas de vanne 3 voies sur mon ventilo.
2- Mon PC peut faire du froid mais je ne m'en servirai pas.
3- L'ECS est chauffé par la PAC comme le schéma le montre.
4- Ma maison a été construite en 2010.
Mes questions maintenant :
Comment monter la vanne 3 voies et à quel endroit, un schéma m'aiderait ?
Que signifie les différents montages (mélange, répartition sur l'aller et le retour) le ventilo étant monté sur le mur, comment installer cette vanne le plus simplement possible ?
J'ai trouvé la notice d'installation et j'ai beau configurer les cavaliers en mode chauffage et rafraichissement, cela ne change rien.
L'installateur avait prévu quand même que le VC fasse du froid puisqu'il avait prévu le retour des condensats à l'égout.
Amicalement.
24 juillet 2017 à 22:54

Bonsoir PL.
Pourquoi mon installation n'est pas prévue pour le froid ? Ma PAC fait du froid, le plancher est refroidi quand je la mets en mode froid.
Il y a juste l'unité terminale qui refuse de fonctionner à cause de la vanne de régulation qui n'a pas été posée mais qui peut sans doute se rajouter.
Où se pose cette vanne, d’après la notice à l’extérieur du ventilateur convecteur mais raccordé sur lui-même ?
Mais je ne comprends pas comment l'installer et où.
Pourquoi mon installation n'est pas prévue pour le froid ? Ma PAC fait du froid, le plancher est refroidi quand je la mets en mode froid.
Il y a juste l'unité terminale qui refuse de fonctionner à cause de la vanne de régulation qui n'a pas été posée mais qui peut sans doute se rajouter.
Où se pose cette vanne, d’après la notice à l’extérieur du ventilateur convecteur mais raccordé sur lui-même ?
Mais je ne comprends pas comment l'installer et où.
22 juillet 2017 à 20:06

Bonsoir à tous.
Je vous ai envoyé d'autres informations pour mon problème. Merci de retourner sur ma première question.
Est-il obligatoire d'avoir une vanne 3 voies sur un ventilo convecteur ?
Merci pour votre aide.
Je vous ai envoyé d'autres informations pour mon problème. Merci de retourner sur ma première question.
Est-il obligatoire d'avoir une vanne 3 voies sur un ventilo convecteur ?
Merci pour votre aide.
21 juillet 2017 à 23:02

Une autre question.
Comment savoir si mon appareil est équipé d'une vanne 3 voies.
Si non, est-ce compliqué de l'installer ?
Merci pour vos réponses.
P. S. : Je n'ai qu'un ventilateur convecteur et mon plancher ne servira pas en refroidissement.
Comment savoir si mon appareil est équipé d'une vanne 3 voies.
Si non, est-ce compliqué de l'installer ?
Merci pour vos réponses.
P. S. : Je n'ai qu'un ventilateur convecteur et mon plancher ne servira pas en refroidissement.
21 juillet 2017 à 18:38

Bonsoir.
J'ai fait une photo des cavaliers avec du mal car elle est placée contre le mur.
Mr l'invité m'a parlé de configurer les cavaliers.
Mais comment les positionner pour avoir du froid et du chaud.
Il y a t-il quelqu'un qui aurait la documentation technique pour mon ventilo convecteur Technibel réf MPW 2B5XA.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait une photo des cavaliers avec du mal car elle est placée contre le mur.
Mr l'invité m'a parlé de configurer les cavaliers.
Mais comment les positionner pour avoir du froid et du chaud.
Il y a t-il quelqu'un qui aurait la documentation technique pour mon ventilo convecteur Technibel réf MPW 2B5XA.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2017 à 18:04

Bonsoir à tous.
Il a fallu que je laisse de côté mon problème, emploi du temps oblige.
Mais dès que je peux y retourner, je vous tiens au courant.
Je vous envoie en attendant les schémas de principe de mon installation et celui de ma PAC.
P. S. : Bien sûr j'ouvre la vanne concernant le VC sur le ballon tampon quand il faut faire circuler l'eau chaude ou froide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il a fallu que je laisse de côté mon problème, emploi du temps oblige.
Mais dès que je peux y retourner, je vous tiens au courant.
Je vous envoie en attendant les schémas de principe de mon installation et celui de ma PAC.
P. S. : Bien sûr j'ouvre la vanne concernant le VC sur le ballon tampon quand il faut faire circuler l'eau chaude ou froide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 juillet 2017 à 23:35

Ventilo convecteur qui ne fait pas de froid.
Bonjour.
Je vous envoie les photos de mon installation comme demandé.
Vu les grandes chaleurs du moment, je vous serai reconnaissant si vous trouviez une explication sur mon problème de non froid sur mon ventilo convecteur.
Pour rappel : ce ventilo a toujours tourné en chauffage mais jamais en froid l'été.
J'ai mis la pompe à chaleur dans la cave en mode froid.
Cela a refroidi mon plancher chauffant mais le ventilo dans la chambre sous les toits refuse de fonctionner.
Il clignote des 3 voyants indiquant selon la notice que le mode sélectionné n'est pas compatible avec l'unité en question.
On voit sur une des photos le ballon tampon après la PAC, c'est le circulateur en partie haute qui envoie l'eau dans le ventilo.
Je vous envoie toutes les photos de mon installation.
Amicalement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Bonjour.
Je vous envoie les photos de mon installation comme demandé.
Vu les grandes chaleurs du moment, je vous serai reconnaissant si vous trouviez une explication sur mon problème de non froid sur mon ventilo convecteur.
Pour rappel : ce ventilo a toujours tourné en chauffage mais jamais en froid l'été.
J'ai mis la pompe à chaleur dans la cave en mode froid.
Cela a refroidi mon plancher chauffant mais le ventilo dans la chambre sous les toits refuse de fonctionner.
Il clignote des 3 voyants indiquant selon la notice que le mode sélectionné n'est pas compatible avec l'unité en question.
On voit sur une des photos le ballon tampon après la PAC, c'est le circulateur en partie haute qui envoie l'eau dans le ventilo.
Je vous envoie toutes les photos de mon installation.
Amicalement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





19 juillet 2017 à 00:33

Bonjour.
J'ai un ventilateur convecteur de marque Technibel réf MPW 2B5XAA
Il est raccordé à une pompe à chaleur, il a toujours marché en mode chaud, j'ai voulu le faire fonctionner en mode froid.
J'ai mis la pompe à chaleur en mode froid, elle a normalement fonctionné puisque je voyais descendre la température sur l'afficheur.
La pompe de circulation tournait à la sortie du ballon tampon et je sentais le froid sur le tuyau.
Dès que je mets le ventilateur convecteur dans la chambre du haut en mode froid par la télécommande, les 3 voyants clignotent et le ventilateur ne tourne pas.
Pourtant cet appareil doit pouvoir fonctionner en mode rafraichissement je pense.
Merci de me conseiller.
J'ai un ventilateur convecteur de marque Technibel réf MPW 2B5XAA
Il est raccordé à une pompe à chaleur, il a toujours marché en mode chaud, j'ai voulu le faire fonctionner en mode froid.
J'ai mis la pompe à chaleur en mode froid, elle a normalement fonctionné puisque je voyais descendre la température sur l'afficheur.
La pompe de circulation tournait à la sortie du ballon tampon et je sentais le froid sur le tuyau.
Dès que je mets le ventilateur convecteur dans la chambre du haut en mode froid par la télécommande, les 3 voyants clignotent et le ventilateur ne tourne pas.
Pourtant cet appareil doit pouvoir fonctionner en mode rafraichissement je pense.
Merci de me conseiller.
17 juillet 2017 à 23:20