Profil du membre HVS
Actuellement
3 081
questions dans le
forum divers
Membre inscrit HVS

a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Si votre maison est neuve, sur la douille DCL 60133, il y a une fiche DCL qui est clipsée sur la douille, donc vous pouvez servir cette fiche pour brancher votre applique ! Pour cela enlevez la douille en appuyant sur la petite languette et puis tirez, ensuite récupérez la fiche dcl et branchez le câble de votre applique sur cette fiche !
27 juillet 2008 à 23:34

Avec un câble alu, la section ne sera pas la même qu'avec un câble en cuivre ! Mais l'alu est moins cher que le cuivre. Un câble alu fera parfaitement l'affaire ! 60A pour 68 m ; je dirais pour être tranquille, je vous conseille un câble alu de 50 carré !
27 juillet 2008 à 23:34

Votre chauffeau de 2700W consomme environ 12A, donc avec un câble RO2V3g1.5, c'est suffisant ! Mais je vous conseille de mettre du 3g2.5 pour être tranquille, et en prévision si un jour vous voulez en changer et mettre un chauffeau plus puissant !
26 juillet 2008 à 04:11

Je m'excuse, je me suis trompé dans mes calculs, les réponses de GL et 1Insp sont exactes : 13.6A !
20 juillet 2008 à 02:45

Pour la réponse 4, on n'est pas en mono mais en tri !
17 juillet 2008 à 00:19

Vous devez brancher le rouge (la phase) et le marron du bouton poussoir ensemble sur A1, le blanc du bouton sur B, ensuite le retour lampe sur 4 et pour finir le neutre (bleu) sur A2 !
16 juillet 2008 à 00:26

Comme c'est en milieu humide, normalement c'est TBT 12V !
15 juillet 2008 à 14:31

Une gaine avec des fils en 2.5 carré, c'est pour des prises et une gaine avec des fils en 1.5, c'est pour l'éclairage !
15 juillet 2008 à 14:31

Une résistance de 9 kW en tri 380V va consommer environ 18A, donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant !
15 juillet 2008 à 14:31

Normalement les 2 rouges, vous devez les mettre ensemble car c'est la phase, et le orange, c'est le retour lampe ! si ca saute toujours, vérifiez si la ligne de l'armoire toilette n'est pas en court circuit !
14 juillet 2008 à 16:04

Mettez un disjoncteur de courbe D, vous n'aurez plus ce problème !
14 juillet 2008 à 16:04

Si vous avez acheté votre clim en Europe, c'est normal qu'il s'arrête au-delà de 40 degrés ! Pour des pays chauds, comme le votre, il vous faudrait une clim type" tropical", car ce type de clim est conçue pour fonctionner lorsqu'il fait très chaud !
12 juillet 2008 à 02:27

L'air + gaz = glaçon, donc c'est pas bon pour le compresseur ! Achetez une bombe de détection de fuite gaz pour vérifier s'il y a fuite ou pas ! S'il y a fuite, pour un multisplit, il est conseillé de faire une recharge complète ! C'est à dire, vider + tirage au vide ! Tirage au vide minimum 30 min, dès que vous avez -1 bar, arrêtez la pompe et attendez 10 à 20 min en surveillant le mano, si l'aiguille bouge, c'est que vous avez un ou des microfuites !
10 juillet 2008 à 00:29

Avant de rechargez votre clim, mettez la bouteille de gaz dans la maison, entourée de serviette humide (surtout en été) au moins 1 heure, sinon vous aurez du mal à recharger ! Si la bouteille et la clim est à la même température, vous aurez la même pression sur votre clim et sur la bouteille !
10 juillet 2008 à 00:29

Votre détecteur est HS ! Vous êtes obligé de le changer !
09 juillet 2008 à 12:38

Puisque votre télérupteur fonctionne avec 2 boutons poussoirs ! Peut-être que vous avez une boîte dérivation où sont regroupés tous vos fils de boutons poussoirs, dans ce cas là, les dominos doivent être desserrés !
09 juillet 2008 à 12:38

Vous êtes sûr que c'est un interrupteur ? On dirait plutôt un variateur ! Besoin de plus de renseignement !
04 juillet 2008 à 01:24

Comme vous avez 12 volets, vous pouvez en mettre 6 en parallèle, comme ça vous aurez 2 circuits ! Et chaque circuit consommera environ 12A, donc avec un disjoncteur 16A !
30 juin 2008 à 00:53

Je suis d'accord avec la réponse 2 ! Puisque vous dites que même en marche forcée, vous n'avez que l'eau tiède ! Il suffit que vous enleviez le capot de la boîte de connexion, puis vous réglez la molette du thermique !
01 juin 2008 à 17:40

Vous avez fait une erreur entre Q14 et Q28 ! Sur Q4, il faut séparer les départs chauffage. Et si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8kW, mettez du 63A sur Q2 ! Je ne sais pas si vous avez oublié la ligne 32A pour la plaque de cuisson et une ligne pour le four. Mais si vous mettez la ligne 32A, alors mettez un interrupteur différentiel de type A 63A 30mA ! A part ca, votre schéma est bien et la prise de terre est bonne ! bon courage !
31 mai 2008 à 14:13

Les disjoncteurs DT40, C60, sont destinés à la protection contre les courants de court circuit et de sucharge, à la commande et au sectionnement des circuits de distribution terminale. Equipés de bloc Vigi, ils permettent de réaliser la protection en tête des groupes de départ ! Ils n'ont pas le même pouvoir de coupure ! DT40 pour 4.5kA et C60 pour 10kA !
18 mai 2008 à 16:23

Vous pouvez mettre un pot de fleur, qui recouvrira vos pots ! Chaque fois je mets des pots sur un plafond je fait toujours comme ca !
26 avril 2008 à 12:47

Vous pouvez prendre un câble ro2v 3g1.5 ou 2x1.5.
19 avril 2008 à 12:30

Comme dit dans la réponse 1, soit vous enlever un spot, soit vous les remplacez par les 35W ! Je pense que le transformateur va moins chauffer !
19 avril 2008 à 12:30

Si vous avez 9 bars, c'est trop (je crois que c'est 3 bars max dans une maison), c'est pour ça que vos mitigeurs ont des fuites ! Il faut mettre un limiteur de pression sur votre installation !

Voir question n°3694 !

Bonjour, il faut mettre des dégrippants sur les raccords ! Puis prenez 2 marteaux, un posé sous le raccord et avec l'autre vous tapez ! Ensuite avec les clefs, essayez de dévisser !

Bonsoir, si vous ne voulez pas souder, alors utilisez les raccords à olives ! Vous n'aurez besoin que des clés pour serrer !

Bonsoir, j'ai fait toute l'installation sanitaire + chauffage chez mes parents avec du cuivre et soudures à l'étain, ça fait + de 20 ans et je n'ai pas eu de problème !

Bonsoir ! Quel le diamètre du tube à cintrer ?

Emboitez le LC1D16 et le LR2D13 ensemble et puis serrez les vis ! Ensuite, branchez les 3 phases de l'arrivée sur L1, L2, L3 du contacteur, branchez ensuite les 3 phases alimentant la pompe sur la sortie du LR2D13. Reliez A2 de la bobine du contacteur au neutre (si la bobine est en 220v) et puis une phase au contact du pressostat, ensuite en sortant du contact du pressostat, vous allez sur le contact NF (normalement fermé) du LR2D13 et puis en sortant du contact LR2D13 vous allez sur A1 de la bobine du contacteur LC1D18 !

Votre extracteur a 2 vitesses, Lh=grande vitesse, Ll=petite vitesse ! si vous désirez la grande vitesse, branchez le bleu sur le fil blanc de l'extracteur et le marron sur Lh (noir) ! Branchez le marron sur Ll pour la petite vitesse !

Si vos 2 appareils font disjoncter votre différentiel, c'est qu'ils ont un défaut à la terre ! Démontez-les et regardez s'il n'y a pas des fils dénudés qui touchent la carcasse métallique !

Bonjour, peut être le contact de vos boutons poussoirs est défectueux ! démontez les et vérifiez aussi si les fils sont bien serrés !

Cherchez "Deleage" sur le moteur de recherche : vous trouverez les réponses à vos questions. Cordialement !

En triphasé, il faut bien équilibrer les phases, c'est à dire répartir uniformément les charges sur chaque phase, et, si c'est possible, pour les appareils électroménagers les câbler en triphasé !

Le problème vient de la fréquence de la tension, aux USA, ils ont 60 hz et en France on a 50hz !

Si vous cherchez les disjoncteurs Schupa, c'est pas dans les magasins de bricolage que vous les trouverez ! Allez voir les magasins d'électricité (comptoir électrique, Rexel ou encore Soditelem etc.) Cordialement !

Vous devez amener directement la phase et le neutre sur le détecteur, puis le retour lampe aux lampes. Ensuite, reliez le neutre de la lampe avec le neutre du détecteur !

Si vous avez 2 va et vient pour l'éclairage du grenier, il vous manque les 2 fils navettes qui relient l'inter du bas à l'inter du haut ! Et je pense qu'il vous manque aussi le neutre et la terre pour brancher l'éclairage du grenier !

Vous pouvez acheter des vis plus longues, dans les magasins d'électricité ! (Rexel, Soditeem, etc...)!

Si votre variateur est Reb Auto, dans ce coffret, il suffit de ramener l'alimentation, le câble d'extracteur, la sonde et de les brancher sur les borniers du variateur ! Sinon précisez la référence du variateur !

Changez les douilles de votre halogène !

Le driver 520 n'est pas un thermostat programmable mais un gestionnaire ! La programmation de la température se fait par le thermostat MINOR 11 !

Il vous faut un déclencheur à manque de tension 230V, il s'emboite avec le disjoncteur de la VMC ! Et il suffit d'alimenter seulement ce déclencheur ! (chez LEGRAND, ref 02822)!

A mon avis, vous avez mal monté les photocellules, il faut les aligner bien face à face et les fixer solidement ! Sinon avec les vibrations, l'axe de détection de la cellule se décale et le portail s'ouvre !

Vous devez installer un compteur modulaire monophasé ou en tri selon vos besoins.

Voir question 4992 !

Pour répondre à la réponse 4, voir la réponse de CMT !

Peut être vos volets roulant sont mal réglés, car si les fins de course de montée et descente sont mals réglés, les moteurs de vos volets roulant restent alimentés, ils forcent et finissent "grillés" à la longue !