Je suis très surpris par ce type de panne, mais bon, pourquoi pas ? A noter. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:31

A la réponse 3, il n'y a pas de pressostat BP sur ce type de matériel, il y a chez certains constructeurs, une sonde d'aspiration et refoulement et en principe un klicson. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 08:07

Le klicson se trouve sur la partie de câblage du compresseur, c'est un petit appareil qui sert à détecter une température supérieure anormale de fonctionnement, en principe à cause d'un manque de gaz, il est rond et il y a deux fils raccordés dessus ; un qui va au compteur, et un qui vient du contacteur ou carte. Vous pouvez le tester en le débranchant, en ayant coupé le courant avant, avec un multimètre en position ohmmètre. S'il n'existe pas, c'est donc un thermique interne, là il faut rappeler un technicien pour un devis. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 08:03

S'il y a des trous/passage d'air sur la rambarde, il ne devrait pas y avoir de problème de recyclage. Mais par principe demander un accord avec le syndic, en ayant préalablement fourni à celui ci un document de l'appareil avec les caractéristiques techniques, et surtout les décibels, sachant que, pour la question du visuel, l'appareil peut éventuellement se peindre. Travaillant sur Paris je connais très bien ces problèmes de voisinage.
Cordialement 05/02/10
Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 07:52

L'échangeur est peut être percé. Cordialement. 04/02/10
04 février 2010 à 21:22

Une bonne chose vous n'avez pas encore payé, en constatant qu'ils ont fait une erreur et de manière à encaisser leur dû pour les travaux : en ajoutant les pertes de charge et la puissance de tous les radiateurs il vous faudra X watt de puissance, mais chaque cas est particulier, tout ceci est déterminé avec un bilan thermique chaud, et par la fourniture d'un devis.
Mais un autre internaute pourra peut être vous répondre. Cordialement. (04/02/10)
Mais un autre internaute pourra peut être vous répondre. Cordialement. (04/02/10)
04 février 2010 à 21:17

Appelez d'urgence un chauffagiste, il y a une fuite. Les risques peuvent s'amplifier, risque d'explosion, on ne plaisante pas avec le gaz, à moins que vous ne vouliez finir vos jours rapidement. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 19:04

Il est obligatoire de gainer, si l'installateur s'est planté tant pis pour lui. Un devis est un devis. A vous de voir. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:58

Le pontage est-il hydraulique ou électrique ? Appelez une autre société avant de faire et de s'engager dans des travaux qui ne sont peut être pas nécessaires. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:51

Maintenant, après le désembouage, vous avez peut être un débit trop important avec la pompe. Si la chaudière a été changée entre temps, il se peut qu'elle soit sous-puissante. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:39

Peut-être un problème de pompe de circulation. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:34

Je ne vois pas ce qu'est la cote 16/100. Cordialement.
04 février 2010 à 18:32

Je pense que votre résistance est HS. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:28

Déjà il fonctionne en mode chaud, essayez en mode froid. Si il ne se met pas en froid, changer les piles du boîtier de commande, soit un problème de récepteur sur l'unité intérieure, il faut entendre un bip ce qui veut dire qu'elle a bien reçu l'information, ou carte électronique, ou encore la vanne 4 voies, qui ne fonctionne plus, ou la carte de régulation du groupe extérieure qui ne donne pas l'ordre d'inversion de cycle. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 17:21

Il y a une formule, mais elle est différente pour chaque pièce. J'ai un logiciel qui calcul avec le volume (en effectuant un bilan chaud et froid): du M² sol et plafond, M² des fenêtres, M² des murs, exposition des murs sol plafond et fenêtres N. S. E. O, le tout avec une garantie de température. Et oui, cela ne se fait pas tout seul. Il y en a qui prennent un ratio : 60W/M², mais il n'est pas certain que ce calcul soit bon, c'est ce que les vendeurs de grandes surfaces font, c'est pourquoi on voit souvent ces clients sur le forum. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 17:14

Oui certainement, avec quelques modifications si nécessaire. Cordialement 03/02/10
03 février 2010 à 21:29

Encore un problème de devis ! Si le vendeur n'a pas pris les bonnes mesures, à lui de résoudre les problèmes sans rajout sur le devis.
Et je suppose que vous avez versé un acompte. Est-ce un extracteur électrique ? Et le jour où ça tombe en panne ? Cordialement. 03/02/10
Et je suppose que vous avez versé un acompte. Est-ce un extracteur électrique ? Et le jour où ça tombe en panne ? Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 21:23

Peut-être un problème d'électrovanne gaz, voyez si elle est alimentée à la demande.
Cordialement. 03/02/10
Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 21:17

Changez-vous de voiture ou la faites-vous réparer à chaque fois qu'elle est en panne ?
Le corps de chauffe est garanti après installation.
Avant de régler complètement la facture, attendez que la chaudière fonctionne correctement.
Acompte, plus règlement complet après résultats, sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Cordialement. 03/02/10
Le corps de chauffe est garanti après installation.
Avant de régler complètement la facture, attendez que la chaudière fonctionne correctement.
Acompte, plus règlement complet après résultats, sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 21:15

Ils se sont trompés, tant pis pour eux, un devis est un devis. Comme toujours, si vous avez tout payé sans avoir attendu les résultats !
Dur pour la suite, à moins de se lancer dans des procédures juridiques. Fréquent dans ce forum. Regardez quand même le forum litige et remontez dans le temps.
Cordialement. (03/02/10)
Dur pour la suite, à moins de se lancer dans des procédures juridiques. Fréquent dans ce forum. Regardez quand même le forum litige et remontez dans le temps.
Cordialement. (03/02/10)
03 février 2010 à 21:09

En principe il faut changer tous les radiateurs, en les sur-dimensionnant, sinon problèmes de régulation chauffe et faire une étude bilan thermique est essentielle, calcul des déperditions, avec garantie de températures et de fonctionnement.
Les papiers nécessaires, genre : codes pannes, service technique, pièces détachées etc. Sinon on va vous voir souvent sur le site. Cordialement. 03/02/10
Les papiers nécessaires, genre : codes pannes, service technique, pièces détachées etc. Sinon on va vous voir souvent sur le site. Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 21:02

Il faut éviter de torsader les fils, on s'est aperçu avec le temps, et des idées préconçues, que l'échauffement était beaucoup plus important en torsadant les fils, il vaux mieux les mettre dans un domino tous dans le même sens comme les Wagos, et dans une boîte de dérivation.
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2010 à 18:55

Il y a une sacré différence, 3100W= 16A en protection et câble : 2,5². 3100+2000= 5100W= 25A en protection et câble 6². Demander à votre fournisseur, avec fourniture écrite, ou lire votre notice, pour les protections à adopter.
Il est vrai que ce n'est pas très clair, en plus avec la section de câble sortant de votre plaque. Cordialement. 03/02/10
Il est vrai que ce n'est pas très clair, en plus avec la section de câble sortant de votre plaque. Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 18:48

Lire la question et ma réponse N° 1438. Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 18:35

Voici un numéro de téléphone de chez Hitachi, plateforme technique (0,15 cts la minute) 0820 20 26 91.
En leur donnant la référence et le numéro de série des machines et en donnant les problèmes, ils vous expliqueront la marche à suivre.
Si l'eau ne coule pas de l'appareil extérieur, cela est dû au taux d'humidité dans l'air, d'un manque de gaz dans l'installation, d'un souci avec le cycle de dégivrage ou de la vanne 4 voies.
Attendre les renseignements du constructeur. Cordialement, PL
En leur donnant la référence et le numéro de série des machines et en donnant les problèmes, ils vous expliqueront la marche à suivre.
Si l'eau ne coule pas de l'appareil extérieur, cela est dû au taux d'humidité dans l'air, d'un manque de gaz dans l'installation, d'un souci avec le cycle de dégivrage ou de la vanne 4 voies.
Attendre les renseignements du constructeur. Cordialement, PL
03 février 2010 à 11:04

Étant donné que l'eau est sous pression, et en circulation, par logique je ne vois pas d'inconvénient.
Cordialement. 02/02/10
Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 21:01

Appelez un plombier un vrai, la soudure sur le plomb est très spécifique.
Un ancien, ou un jeune qui a appris à l'école, mais cela ne va pas être facile. Cordialement. 02/02/10
Un ancien, ou un jeune qui a appris à l'école, mais cela ne va pas être facile. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:44

Ça va venir un jour GL, patience. Mais bien répondu, ce problème a déjà été évoqué au moins X fois sur ce forum. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:36

Expliquez-moi comment le technicien a effectué une mesure de fonctionnement en gaz, alors que le compresseur ne tourne que 10 sec ? Ce n'est pas possible.
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:29

Problème d'embouage, faire faire un nettoyage, sinon je pense que le problème va s'amplifier.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:44

Je crois que votre PAC a été mal étudiée, un bilan thermique chaud avec garantie de température est absolument nécessaire, calcul des déperditions.
Le décalage des sondes est normal, sur la PAC la température est en reprise sur l'appareil donc dans un flux d'air, donc la température chute.
Dans la pièce, ce décalage doit pouvoir se réduire, à voir avec votre installateur.
C'est dommage, Mitsubishi est pas mal, votre installateur y est peut-être pour quelque chose.
Cordialement. 01/02/10
Le décalage des sondes est normal, sur la PAC la température est en reprise sur l'appareil donc dans un flux d'air, donc la température chute.
Dans la pièce, ce décalage doit pouvoir se réduire, à voir avec votre installateur.
C'est dommage, Mitsubishi est pas mal, votre installateur y est peut-être pour quelque chose.
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:41

Grande question ! le choix vous appartient. Si votre chauffage fonctionne avec un bon entretien, pourquoi ne pas le garder ? Entre autres, rien ne vous empêche de prendre votre temps et de bien étudier le pour et le contre d'une nouvelle installation telle qu'une PAC. Économie d'énergie, non polluant, l'amortissement, etc.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:30

Cherchez avec le moteur de recherche du forum en faisant la requête "branchement radiateurs électriques", ce câblage a déjà été évoqué maintes fois sur ce forum ou forum électricité. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:23

Faire un piquage entre le ballon et le départ ECS. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:16

Tout dépend de la puissance, cela se calcul, P(watts)= u(220v) x I(Ampère), 5A par mm² et vous avez le diamètre du câble. Ex : 400W puissance électrique chaudière avec pompe de circulation, diviser par 220V= 1,8 Ampère= câble de 3G1,5². Mais tout ceci a déjà été expliqué sur ce forum. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 19:56

Regarder la pompe de circulation, si elle n'est pas cassée ? Alimentée électriquement ? Si elle fonctionne tout simplement. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 19:46

Toutes les marques se valent. Votre installation durera si elle est bien installée par une société agréée et ayant pignon sur rue et surtout si vous avez effectué un bilan thermique chaud, calcul de déperditions, et froid éventuellement. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 19:42

Il existe des télés, en Hager, mais Merlin est très bien. Visiter le site de Merlin vous aurez le choix, et référence.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:47

Cet ampérage, correspond à celui accepté par le disjoncteur installé. Mais je pense que d'autres internautes plus qualifiés vont avoir la gentillesse de vous répondre. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:44

Si le marron est coupé, ne branchez que le noir et le bleu du radiateur sur le bleu et le noir de votre sortie d'alimentation, avec les couleurs respectives, ne pas oublier de mettre un passe-fils pour la protection mécanique.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:39

Prenez un câble 1000RO2V, il est normalisé pour aller dans l'eau. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:35

C'est votre vendeur qui a raison, sauf protections spécifiques pour du matériel spécifique. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:31

Je ne savais pas que que l'on pouvait fournir de l'électricité avec une ventilation d'ordinateur, je vais suivre, cela m'intéresse, je suis curieux de nature.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:26

Si je ne me trompe pas, c'est de l'Airwell.
Allez sur leur site internet Airwell ACE, vous pourrez obtenir le numéro de téléphone.
En leur communiquant vos coordonnées, je pense qu'ils vous enverront la vue éclatée, avec le descriptif.
Cordialement.
Allez sur leur site internet Airwell ACE, vous pourrez obtenir le numéro de téléphone.
En leur communiquant vos coordonnées, je pense qu'ils vous enverront la vue éclatée, avec le descriptif.
Cordialement.
01 février 2010 à 17:28

Certainement un manque de gaz, avec un problème de dégivrage. Faites la contrôler par un pro.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 17:24

Le technicien a t-il chargé au poids (ce qui est recommandé) ? La surchauffe est de combien ?
Donnez-nous ce dernier élément. Je ne vois pas ce qu'est une PAC OO, mais s'il y a un détendeur, il est peut être HS, ou trop de gaz. Cordialement. 01/02/10
Donnez-nous ce dernier élément. Je ne vois pas ce qu'est une PAC OO, mais s'il y a un détendeur, il est peut être HS, ou trop de gaz. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 17:20

Si vous avez la possibilité de suspendre le moteur d'extraction par des filins ou des tiges filetées, faites le, cela évitera la transmission des bruits moteur et de ventilation. Pour la bouche, mettez là où cela est possible. La mienne est au dessus de la baignoire/douche. Cordialement 01/02/10
01 février 2010 à 17:07

A part casser la dalle ou mettre les tuyauteries apparentes... Les produits ont une efficacité de courte durée. Il va falloir passer à autre chose, le problème va revenir l'année prochaine.
Cordialement. 31/01/10
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:44

D'une manière ou d'une autre, il est obligatoire de gainer. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:40

Je ne savais pas que des radiateurs pouvaient consommer 300W et restituer plus de 1000W, mieux que la PAC.
De toutes façons, il vous manque plus de 300W. En plus vous faites un ratio, donc un calcul approximatif. Faites faire un bilan thermique chauffage et vous saurez où vous en êtes. Cordialement. 31/01/10
De toutes façons, il vous manque plus de 300W. En plus vous faites un ratio, donc un calcul approximatif. Faites faire un bilan thermique chauffage et vous saurez où vous en êtes. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:38