Bonjour.

Je ne connais pas les codes d'accès usine, éventuellement appeler la plateforme constructeur.
Et si vous pouvez nous transmettre la méthode cela pourrait aider d'autres internautes.
Merci d'avance.
17 janvier 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Réglage avancé clim Panasonic PACI ELITE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce sont des moteurs serties, pour l'ouvrir il est obligé de le cassé, prévoir le remplacement complet par une pièce d'origine.
17 janvier 2025 à 09:33
forum consulter ce sujet Remplacement roulements moteur turbine Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Vous avez deux UI l'une en face de l'autre ?
"Sous puissance ? Réglage à faire ?" ce sont des suppositions.
29°C en soufflage c'est très peu.
Par contre le delta T°C étant d'usine de + ou - 2°c il est normal que l'UI ne se coupe pas.
17 janvier 2025 à 09:31
forum consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la configuration d'usine n'a pas été déréglée ou modifié, certaine un problème de reprise d'air, c'est la sonde de L'UI qui gère les différents démarrages en fonction de votre demande.
Le trou de passage des tube à t'il été bien bouché ? sous puissance ? réglage à faire ?
16 janvier 2025 à 18:20
forum consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est du Fujitsu ?
16 janvier 2025 à 18:16
forum consulter ce sujet Quadrisplit Général défaut led A clignotes 11 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je me souviens qu'il est nécessaire d'installer un logiciel sur la nouvelle carte, qui doit être commandé avec celle-ci.
Sinon, le fonctionnement ne sera pas possible.
16 janvier 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Panne PAC Daikin Altherma défaut J1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il va falloir par commencer de changer de commande par une neuve, car pour l'instant on se sait pas trop dans quel état de mode de fonctionnement vous êtes, froid ? chaud ? quelle température ?
16 janvier 2025 à 17:57
forum consulter ce sujet Arrêt climatiseur Daikin ATXB25C2V1B 20216 J009525 sur le forum Climatisation

Bonjour.

On essaie de vous donner des réponses à vos questions par morceaux qui deviennent des affirmations, si vous avez décidé que c'était le mieux pour tel ou tel matériel comme je l'ai dit, allez-y.

Par expérience un bilan thermique est le mieux pour déterminer une installation, cela est payant et prend beaucoup de temps. Exposition, NSEO, isolation, la région, etc.
Et je me suis toujours refusé d'installer une marque bas de gamme si pour avoir un client insatisfait et revenir maintes fois sur ce type de matériel.
Ce que nous vous donnons est simplement un ratio et donc aucune garantie de la bonne puissance, et ce que vous voulez faire aussi.
A vous de voir.
15 janvier 2025 à 17:55
forum consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous essayé en ouvrant le volet et appuyer sur le bouton "mode" ?
15 janvier 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème chauffage pompe à chaleur Hitachi RAK 35NH5 sur le forum Climatisation

C'est une clim neuve ?
15 janvier 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a trop de codes erreurs pour un problème, il doit y avoir un bug, là je me mélange les crayons...
15 janvier 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.

Aucune garantie sans la mise en service d'un pro.
15 janvier 2025 à 13:40
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHA sur le forum Climatisation

Bonjour,
Allez-y et tenez-nous au courant.
15 janvier 2025 à 13:39
forum consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un les photos montre un appareil un peu vieux, plaques rouillées, corrodées, la couleur du cuivre peut être normal.
Si vous avez percé les tubes, il est certain que le gaz ne va pas resté longtemps, et aucun fonctionnement, si une crosse est percée c'est réparable, mais il faut savoir souder à l'argent.
Vous vous êtes lancé dans une grande aventure d'occasion.
15 janvier 2025 à 11:20
forum consulter ce sujet Corrosion sur radiateur fuite sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suis étonné de ce retour, Daikin ayant pignon sur rue dans ce domaine, les pièces sont normalement distribuées comme Mitsubishi électrique 10 ans, et est notamment une très bonne marque.
A savoir que les pièces sont garanties 2 ans et le compresseur 5 ans chez Daikin.
15 janvier 2025 à 11:14
forum consulter ce sujet Avis fiabilité des climatiseurs Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, Midea n'est pas le top comme matériel.
Et effectivement , 8.8 kW (30000 Btu) de puissance pour 70m² ça fait beaucoup. Un 5 ou 6.kW devrait suffire, et ne sera que mieux pour votre porte monnaies.
Et 1200 W sous les combles suffit pour chauffer tous les combles, garder le et ne faites pas les travaux.
Et il devrait faire frais l'été. Très bien isolé.
15 janvier 2025 à 11:07
forum consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Au cas ou, attendre il s'agit peut être d'une tempo de démarrage, parfois c'est un peu long suivant les constructeurs (?)
14 janvier 2025 à 15:02
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, il y a des réglages à effectuer, loi d'eau, horaires, température etc...
14 janvier 2025 à 14:59
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHA sur le forum Climatisation

Bonjour, à savoir, qu'il y a une perte de puissance sur un multi, surtout avec 6 UI.
Apres avoir lu sur internet, sur cette machine la technologie permet en basse température de fonctionner en surpuissance pendant 2 heures.
Y a t'il eu un complément de charge effectué lors de la mise en service ?
14 janvier 2025 à 10:26
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum Climatisation

Bonjour, c'était simplement un complément d'information par rapport aux réponses question 7036 il se pourrait qu'il y ai un manque de gaz (?) et vous ne sentirez rien à l'odeur.
Il se pourrait qu'une sonde d'une UI soit décalée. Erreur d'adressage.
Avez-vous essayé de couper le courant quelques minute et de le remettre ?

14 janvier 2025 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la charge de gaz est correcte le dégivrage s'effectue sans problème, il est évident que si il y a beaucoup de neige comme les évènements météorologiques actuels dans le nord il est certain que le fait d'avoir un encombrant supplémentaire n'arrange rien, déblayer au maximum, afin d'aider le fonctionnement du matériel.
13 janvier 2025 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voir la réponse 7036 cela pourrait vous aider, en complément d'info manque de gaz, appeler un frigoriste.
13 janvier 2025 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour, éventuellement faire une recherche sur ce forum.
13 janvier 2025 à 10:43
forum consulter ce sujet Splits programmation via MelCloud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment c'est du R 32 comme type de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz, vérifier le poids de gaz avec le calcul d'un éventuel complément de charge(certainement compte tenu que c'est un multi split).
Sachant quand même que les pressions ne sont pas mal, avec -4°C en extérieur.
13 janvier 2025 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

N'y aurait t'il pas des potentiomètres à mettre en position 1 ou 0 par exemple sur cette carte ?
13 janvier 2025 à 08:19
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AR35 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est logique étant donnée que la chaleur monte d'installer cette sonde vers le bas ou tout du moins éloigner celle-ci le plus loin possible de du contact de la batterie.
13 janvier 2025 à 08:16
forum consulter ce sujet Déplacer sonde UI climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,

Il aurait été préférable de conserver les références.
Je suis d'accord avec casimir-isere, le fluide continue de circuler même lorsque l'UI est arrêtée, ce qui empêche la ventilation et fait augmenter la température sur la sonde. Il s'agit donc d'un fonctionnement normal.
13 janvier 2025 à 08:14
forum consulter ce sujet Température inexacte splits Panasonic Nanoe X sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est une solution.
13 janvier 2025 à 08:09
forum consulter ce sujet Clim Airton bisplit neuve arrêt en mode chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
10 janvier 2025 à 09:30
forum consulter ce sujet Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le problème est d'avoir la bonne hauteur des blocs, afin d'éviter de déformer trop les tubes dans le groupe.
Vous pouvez éventuellement, "antivibratile" ou "plot anti vibratiles" sur internet.
Chez le distributeur Aldes peut être (?)
10 janvier 2025 à 09:16
forum consulter ce sujet Recherche Silent bloc UE Fujistu Atlantic AOYGllcc sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi voulez-vous les remplacer ?
C'est le genre de pièce que l'on ne remplace pas, au contraire car souvent les constructeurs ne livrent pas les Silent blocs des compresseurs, nous les réutilisons en cas de remplacement compresseur, ça dure des années.
09 janvier 2025 à 19:08
forum consulter ce sujet Recherche Silent bloc UE Fujistu Atlantic AOYGllcc sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce type de défaut correspond à un manque de gaz, en effet le manque de gaz mets en surchauffe le compresseur et la sonde détectant une température trop élevée stoppant l'installation afin d'éviter la casse compresseur.
Une fois refroidis il repart puis tombe en défaut de nouveau.
Appeler un frigoriste et stoppez votre machine.
08 janvier 2025 à 19:02
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ça ne me choque pas plus que ça.
Le fonctionnement me parait normal.
Par contre, Il faut surveiller si les cycles de dégivrage sont de plus en plus rapprochés, si c'est le cas signe précurseur de manque de gaz.
08 janvier 2025 à 15:19
forum consulter ce sujet Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les filtre sont t'ils propres ?
Manque de gaz ?
Appeler un frigoriste.
08 janvier 2025 à 15:14
forum consulter ce sujet Baisse de puissance split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

F3 = surchauffe de l'unité intérieure, le système se mets en sécurité pour éviter les dommages.
Filtre d’air encrassé bloquant le flux d’air.
Ventilateur intérieur défectueux ou obstrué.
Échangeur thermique obstrué par des saletés ou des débris.
Vérifier ces points.
08 janvier 2025 à 15:11
forum consulter ce sujet Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Réglage de la loi d'eau, avoir un contrat d'entretien, trouver la idéal qui vous convient le mieux.
08 janvier 2025 à 10:11
forum consulter ce sujet Conseils réglage PAC Hitachi yutaki S Combi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas de puissance, mais plutôt un relai de commande (?)
Je ne suis pas doué en électronique, peut être qu'avec une belle photo recto/verso quelqu'un pourra vous aider.
Et éventuellement si vous avez un schéma électrique de cette carte.
08 janvier 2025 à 00:32
forum consulter ce sujet Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mitsubishi Electric et Daikin sont leaders sur le marché.
Pour le remplacement c'est votre choix, par contre il faut voir pour le nouveau passage des tubes frigo, câbles, etc... ce que vous avez déjà c'est les puissances.

08 janvier 2025 à 00:27
forum consulter ce sujet Choix remplacement pompe à chaleur air air sur le forum Climatisation

Bonjour, la carte qui ferait des siennes ?
07 janvier 2025 à 17:24
forum consulter ce sujet Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela reste à vérifier mais si vous avez 4 UI de taille 50 avec une UE de taille 80 là, il y a un problème de puissance.
Manque de gaz, un complément de charge à t'elle été effectué lors de la mise en service ?
L'électrovanne qui ne s'ouvre pas ?
07 janvier 2025 à 17:22
forum consulter ce sujet Split Perfera Daikin pas d'air chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Soit vous êtes en dégivrage donc la ventilation stoppe, soit la température est atteinte dans la pièce la ventilation stoppe aussi dans les deux cas la ventilation se mettra en service lorsque la température sera atteinte sur la batterie 37°C
07 janvier 2025 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bien repérer le câblage des couleurs ou N° des fils, photo par exemple.
03 janvier 2025 à 16:16
forum consulter ce sujet Remplacement panneau de contrôle PAR-20MAA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pièces neuves donc garantie par le magasin avec la facture.
03 janvier 2025 à 16:15
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

La pression d'eau est donnée par la pression d'eau de ville, mais comme AAC, il est possible que le vase d'expansion soit HS, à vérifier," visuellement" on va dire ça, enlever le capuchon comme celui d'une roue de vélo, appuyer sur la valve légèrement si pas d'air qui sort vase d'expansion vide d'air, le regonfler .avec une pompe à vélo, 2 bars environ, si de l'eau sort du vase d'expansion, celui-ci HS à remplacer.
Si vous n'êtes pas sur de la manipulation appeler un frigoriste éventuellement un chauffagiste.
03 janvier 2025 à 16:13
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi sur le forum Climatisation

En espérant que vous ayez effectué les travaux hors tension.
Sinon....
02 janvier 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2 sur le forum Climatisation

Bonjour, achats sur internet ou piece d'origine du constructeur ?
U2= baisse de tension ou surcharge électrique ce qui peut endommager les composants électriques.
02 janvier 2025 à 18:51
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui bien sur et ayez avec délicatesse d'appui avec les boutons.
02 janvier 2025 à 18:45
forum consulter ce sujet Remplacement panneau de contrôle PAR-20MAA sur le forum Climatisation

Re, il me revient en mémoire qu'il m'est arrivé de remplacer les sondes de l'UE et plus de problème sur une autre marque.
02 janvier 2025 à 10:53
forum consulter ce sujet Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa sur le forum Climatisation

Bonjour, et bonne année à tous.

PWB carte inverter et de régulation de votre UE, cela annonce un remplacement de cette carte ou au mieux réparation.
02 janvier 2025 à 10:51
forum consulter ce sujet Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci pour votre message.
02 janvier 2025 à 10:45
forum consulter ce sujet Code erreur EL climatiseur AKL série F 12000 btu sur le forum Climatisation