Bonjour, oui tout à fait.

Mettre la température au maxi, et vitesse de ventilation aussi,
ainsi au bout de 10-15 minutes effectuer une mesure sur chaque UI les autres stoppées. donc 4 mesures ensuite, UI 1 plus la 2 puis la 1+2+3, puis la 1 + 2 + 3 + 4
Nous donner les infos merci.
04 décembre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Toshiba Shorai Edge sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense que c'est un problème de fabrication d'usine.
Je serais plus partisan de contacter votre installateur et ou le constructeur.
Bien conserver les photos et les envois des réclamations.
Je ne sais pas si cela pourrait avoir un incidence dans le futur (?)
04 décembre 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Câble métal apparu au milieu des ailettes UI Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Vérifier si vous avez bien du 230 V entre 1 et 2.
04 décembre 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour, on peut très bien fonctionner en froid tout du moins c'est que l'on pense, mais pas en chaud.
Ce qu'il faudrait nous communiquer dans la mesure de vos possibilités, les températures de soufflage et de reprise vitesse maxi température maxi.
03 décembre 2024 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Toshiba Shorai Edge sur le forum Climatisation

Bonjour, sans références des machines cry
Éventuellement appeler votre installateur, ou la plateforme Daikin.

03 décembre 2024 à 08:32
forum consulter ce sujet Changement de télécommande clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je comprend mieux les désagréments, soit on arrive à la température demandée, mais dans les 4 pièces en même temps c'est peu probable, je pencherais bien pour un manque de gaz, la ventilation des UI démarrent quand la température de 37°C est atteinte sur la batterie ce qui enclenche la vitesse maxi puis reviens en régulation si mode AUTO des vitesses de ventilations, soit sur la vitesse programmée.
02 décembre 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Toshiba Shorai Edge sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour moi ce serait normal, le ventilo démarre à fond afin de prendre le maximum de chaleur en extérieur.
Ce qui est le plus inquiétant est le fait que l'UE démarre toutes les 5 minutes.
Problème de régulation peut être ?
A moins que vouliez dire que c'est le ventilo extérieur qui démarre toutes les 5 minutes ?
02 décembre 2024 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Toshiba Shorai Edge sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il a peut-être forcé lors du blocage par cette liane et a donc partiellement abîmé les enroulements.
02 décembre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour contrôler les sondes il faut effectuer trois mesures.
Ayant préalablement couper le courant débrancher les sondes UI et UE.
Une dans la main 32°C environ.
Une dans un bol de glaçons proche du 0°C.
Et une ambiante 22-25°C.
Effectuer une comparaison des mesures avec le tableau constructeur.
02 décembre 2024 à 09:20
forum consulter ce sujet Erreur 11.2 sur clim gainable AOYG24KBTB Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le courant arrive t'il bien sur les deux unités ?
02 décembre 2024 à 09:15
forum consulter ce sujet Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre sur le forum Climatisation

Bonjour.

Suivant la marque qui pourrait vous intéresser, il existe une doc technique, donnant les consommations annuelles suivant votre régions.
Pour la puissance prendre la puissance de votre chaudière actuelle cela vous donnera déjà une bonne idée, mais l’idéal est d'effectuer un bilan thermique.
02 décembre 2024 à 09:12
forum consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid sur le forum Climatisation

Bonjour, OK je ne savais pas cette formalité je ne vends pas de matériel, je m'en doutais un peu mais j'attendais des retours. Merci encore.
Et du coup pourquoi ne pas acheter le matériel dans le pays concerné, moins compliqué (?)
30 novembre 2024 à 14:08
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery sur le forum Climatisation

Bonjour AAC.

C'est une possibilité aussi.
Il nous faudrait la température de soufflage.
30 novembre 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Aavec les technologies Inverter actuelles, il faut mettre l'UE et l'UI compatibles.
Pour la question du CERFA je ne comprend pas pourquoi le vendeur vous le demande, cela demande quelques explications, normalement celui-ci vous est fourni lors de la mise en service de l'installation, de plus ce vendeur doit vous donner des sociétés pour cette mise en service et donc vous fournir ce CERFA. La mise en service est une question de garantie

Pour être en règle avec la législation, la société doit avoir une attestation de capacité qui l'autorise à acheter du fluide frigorigène.
Le technicien doit avoir une attestation d'aptitude qui l'autorise à manipuler les fluide frigorigène notamment lors d'une mise en service de clim.
30 novembre 2024 à 10:21
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est sympa mais ça va être compliqué.
29 novembre 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi unité murale RAK-18NH6 sur le forum Climatisation

Bonjour, vive internet et la dynamique des fluides.
On ne passe pas en mode nous sommes en séquence dégivrage, la ventilation de votre UI stoppe et on dégivre l'UE. Par contre si ces séquences sont fréquentes surtout avec des températures positives comme + 5C cela voudrait dire manque de fluide.
Si il y a a une fuite ce phénomène s'amplifiera.
29 novembre 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud sur le forum Climatisation

Bonjour, pour tester une carte inverter la procédure est celle-ci avec un appareil de mesure électronique, sur courant continu, débrancher hors tension les bornes du compresseur bien séparer les fils les uns des autres, ou sur la carte inverter, pour cette intervention, il vaut mieux être deux.
Effectuer un démarrage, lors de ce démarrage une mesure dans un temps très court va apparaitre.

Mettre les pointes sur U-V, effectuer le démarrage froid ou chaud noter la mesure effectuer à nouveau deux autres mesures U-W et V-W
Si les mesures relevées sont équilibrées la carte est OK si il y a une mesure par exemple 0 V, carte HS.
Avez-vous contrôlé la continuité des fils qui mènent au compresseur.
29 novembre 2024 à 08:05
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe. sur le forum Climatisation

Bonjour, idem que AAC
29 novembre 2024 à 07:56
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
J’ai essayé de le faire tourner à vide, et là, même défaut qu’avant le changement

Ben c'est peut être là que le compresseur a lâché.
On ne fait jamais cela.
Mais bon normalement il ne devrait pas démarrer coupure BP
Vous n'avez pas répondu à ma question, le compresseur à cramé comment ? électriquement ? mécaniquement ?


28 novembre 2024 à 18:27
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un bouchage au silicone est bien sur un complément, évitant les petites bêtes indésirables de pénétrer dans les maisons.
Et la moulure une protection mécanique du câble.
28 novembre 2024 à 08:03
forum consulter ce sujet Alimentation électrique climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement dans le guide d'utilisation il doit y avoir un descriptif des voyants, ou encore sur internet.
Les deux voyants sont les voyants de fonctionnement, un pour sous tension, l'autre qui en vert en mode froid qui s'éteint une fois la tempo de démarrage du compresseur terminé et parfois passe en rouge pour le mode chauffage suivant les constructeurs, et parfois clignote lors du dégivrage.
Je n'ai jamais constaté l'arrêt du 2éme voyant avec la température atteinte.
28 novembre 2024 à 07:59
forum consulter ce sujet Informations voyants clim Mitsubishi UI MSZ HRVF sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
et ceci même quand le split n'est pas en fonction
C'est inquiétant, j'aurais bien dit le moteur de ventilation de votre UI ou encore les roulements axiaux, mais comme c'est à l'arrêt (?)
Sur le fichier audio bruit correspondrait quand même à la pompe de relevage en fonctionnement à vérifier.
28 novembre 2024 à 07:47
forum consulter ce sujet Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mauvaise fabrication d'usine, cela m'est arrivé plusieurs fois et pas forcement des petits.
Et les compresseurs sont livrés avec l'huile.
Le premier compresseur a lâché comment ? électriquement ? mécaniquement ? avez vous remis le gaz récupéré ou injecté du gaz neuf ?
28 novembre 2024 à 07:35
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe. sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas le taux de calcaire chez vous, mais il est possible hormis la pompe de circulation ayant quelques fatigues que ce circuit soit entartré.
10°c de delta T°C est un peu élevé, en règle générale c'est 5-7°C
27 novembre 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème basse pression sur PAC France Géothermie sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pencherais pour à nouveau un compresseur HS ? Bloqué mécaniquement.
Une erreur dans la méthode de remplacement ?
27 novembre 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Des internautes parlent souvent de différents modules wifi, prendre un peu de temps et parcourir les différents sujets sur ce forum.
27 novembre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande Filaire sur le forum Climatisation

Bonjour, un défaut BP serait plutôt un manque de gaz dans votre installation.
Depuis 2012, un désembouage a t'il été effectué ?
27 novembre 2024 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème basse pression sur PAC France Géothermie sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les commandes sont programmées d'usine.
Si vous êtes en mode chauffage il est normal que la ventilation ne démarre pas de suite, il faut que l'unité extérieure démarre, monte en température et ensuite la ventilation de l'unité intérieure commence à ventiler.
Avez-vous effectué un essai en ventilation seule ?
Si la commande ne donne plus d'ordres certainement HS
27 novembre 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Réinitialiser télécommande Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voir avec le fournisseur des ces pièces pour remplacement.
26 novembre 2024 à 17:37
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement pompe à chaleur Ophely 604 sur le forum Climatisation

Bonjour, en conseil ne fates pas cela.
26 novembre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande Filaire sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est clair qu'il y a des règles de sécurité à respecter, telles infiltrations d'eau, protections électriques tout du moins en extérieur, pour l'intérieur, je crois constater qu'il y a déjà une goulotte existante ?
Plus d'infos ou photos.
26 novembre 2024 à 17:33
forum consulter ce sujet Alimentation électrique climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

"la température ambiante indiquée est sur certains très éloignée de la réalité"
Vous voulez dire quoi ? des exemples...
26 novembre 2024 à 09:40
forum consulter ce sujet Sonde de température des splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les pièces sont t'elles d'origines constructeur ?
Je pencherais sur un élément défectueux.
26 novembre 2024 à 09:36
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement pompe à chaleur Ophely 604 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Que dit votre installateur ? Y a t'il eu un bilan thermique de votre installation ?
26 novembre 2024 à 09:30
forum consulter ce sujet Réglage pompe à chaleur ViesmannVitocal P350 géothermie sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce système commande une lampe ?
Pas une commande filaire de clim.
26 novembre 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande Filaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment...
Je reste sur mon premier avis si la batterie givre quand elle est à l'arrêt cela voudrait dire que la demande vient d'une autre unité intérieure.
Et donc inversion soit de câbles de commande soit des tubes.
25 novembre 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Dépannage multisplit Midéa 5 sorties sur le forum Climatisation

Bonjour.

N'y a t'il pas une confirmation à effectuer ?
Sinon on pourrait repartir sur une programmation à effectuer journellement ?
Supposition.
25 novembre 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet PAC Module interne perte heure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben normal mettre une UI dans un couloir pour chauffer trois pièces donc quatre avec le couloir, plus les contraintes d'ouverture de portes, pas trop d'intimité.
Pour le reste, déplacer une commande filaire vous pouvez l'installer ou vous voulez.
25 novembre 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Sonde déportée Daikin Stylish sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ci-joint une doc des paramétrages, c'est pour la PAR31 mais ça ne devrait pas changer grand chose, voir la page 38
Notice télécommande filaire Mitsubishi PAR31
25 novembre 2024 à 10:18
forum consulter ce sujet Paramétrage système gainable Mitsubichi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Compresseur HS, cartes, pas de courant, manque de gaz etc...
L’idéal est d'appeler un frigoriste connaissant la marque.

25 novembre 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut démonter l'ancien moteur, et ou prendre en photo la réf de celui-ci et le remplacer par le même.
Mais ce n'est peut être qu'un problème de commande ou d'alimentation, 12v 230v ? à vérifier.
25 novembre 2024 à 10:07
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostats Delta Dore Tybox 21 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'y a pas la réf de votre unité extérieure.
25 novembre 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Mitsubishi ne s’allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une inversion de tubes (?) est une possibilité.
Faire un essai, démarrer cette cassette mettre les autres en ventilation, et voir si il ni a pas éventuellement une production de froid sur une UI.
25 novembre 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Dépannage multisplit Midéa 5 sorties sur le forum Climatisation

Bonjour, références ? commandes filaires ? IR ?
24 novembre 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Sonde de température des splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne comprends pas ce que vous souhaitez faire.
Lorsque l'appareil est éteint, il suffit de remplacer la commande filaire en débranchant les câbles P1 et P2 de celle-ci.
Pour cela, il faut d'abord démonter la commande, puis installer la nouvelle en effectuant les étapes inverses.
24 novembre 2024 à 11:21
forum consulter ce sujet Changer télécommande filaire gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le 11-2-2 cette programmation démarre en ventilation toutes les 6 minutes, si vous voulez stopper la ventilation 12-3-3 arrêt de la ventilation en chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes.
12-6-2 arrêt de la ventilation en froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
10-2-1 sonde dans la télécommande + unité réglage d'origine en usine.
10-2-2 arrêt sonde télécommande donc sonde UI seule.
10-2-3 sonde télécommande seule.
24 novembre 2024 à 11:09
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation clim réversible gainable Daikin ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
A ce que je vois sur vos photos les tubes d'évacuation des pompes sont très résistants avec la ficelle ce qui est bien.
Les explications de Climtout sont OK, les pompes dans les combles sont hermétiques, donc le nettoyage n'est pas facile, par contre les flotteur comme ils ne sont pas toujours faciles à démonter à part si les pompes sont dans des moulures.
Si les flotteurs sont accessibles les démonter et les nettoyer, sinon je mets du vinaigre blanc ou de l'eau de javel diluée sur la batterie jusque la pompe démarre, enlève les algues éventuelles, et nettoie le circuit.
24 novembre 2024 à 10:59
forum consulter ce sujet Climatiseur évacuation des condensats par les combles sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique."
J'ai toujours effectué un CERFA même pour - de 2 kgs, car intervention d'ouverture de vannes de service sur un split.
22 novembre 2024 à 10:36
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ? sur le forum Climatisation

Bonjour, le débit de la pompe de circulation est peut être trop importante ?
Une sonde de température d'eau décalée ?
L'embouage pourrait en être la cause ?
22 novembre 2024 à 08:28
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Sanyo en mode standby sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une prise de température en soufflage pourrait nous en dire plus.
Je serais partant pur un manque de gaz, donc fuite.
La machine doit être à son mini de fonctionnement, attention un conseil ne pas laissé en fonctionnement, le risque de casse du compresseur est possible.
Laissé sous tension mais stopper l'installation.
22 novembre 2024 à 08:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin FTXC 50CV1B chauffe très peu sur le forum Climatisation