Invité

Bonjour,
J'ai une chambre froide dont les ventilateurs de l'évaporateur sont montés en permanence en grande vitesse.
A la mise en place il y aurait dû avoir un bouton pour passer en vitesse réduite quand nous sommes en régime de croisière.
Profroid, le fabricant me dit qu'ils sont branchés (les 3) en triangle et qu'il suffit de les brancher en étoile pour réduire la vitesse.
Comment faire le circuit, faut-il remonter une ligne aux moteurs, rajouter des relais de puissance ?
Merci.
J'ai une chambre froide dont les ventilateurs de l'évaporateur sont montés en permanence en grande vitesse.
A la mise en place il y aurait dû avoir un bouton pour passer en vitesse réduite quand nous sommes en régime de croisière.
Profroid, le fabricant me dit qu'ils sont branchés (les 3) en triangle et qu'il suffit de les brancher en étoile pour réduire la vitesse.
Comment faire le circuit, faut-il remonter une ligne aux moteurs, rajouter des relais de puissance ?
Merci.
05 décembre 2009 à 08:19
Bricolage aide et conseils 1
Invité

Chambre froide moteur évaporateur branchement étoile triangle
Invité

Bonsoir. Cela se fait dans la boîte de raccordement sur le moteur, faites faire cela par un électricien pour ne pas griller le moteur.
06 décembre 2009 à 00:43
Bricolage aide et conseils 2
Invité

Chambre froide moteur évaporateur branchement étoile triangle
Invité

Bonjour. Tout d'abord, coupez les circuits de puissance et de commande de vos 3 ventilateurs.
Puis regarder les plaques d'alimentation sur les moteurs.
Il doit y avoir marqué 220/380 3P.
Si c'est le cas (si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez rien faire, restez comme actuellement), vous allez dévisser les écrous (clé tube de 6 ou 7).
Si vous êtes en 220V, vous allez constater que vous avez trois barrettes qui sont parallèles, il y a aussi des lettres U-V-W et X-Y-Z. U et relié à X, V et relié à Y, W et relié à Z, VOUS NE TOUCHEZ PAS A VOTRE CÂBLE D'ALIMENTATION.
Retirer les 3 barrettes, puis les positionner de façon à relier les 3 bornes qui n'ont pas l'alimentation, soit U-V-W soit X-Y-Z.
Quand cela est fait, vous êtes en "Étoile". Par contre vous allez regarder sur le couvercle de la plaque à bornes, à côté de 380V il doit y avoir inscrit un chiffre (exemple 3,15A).
Il vous faut régler le relais thermique sur la position immédiatement supérieure au chiffre indiqué.
Si cela n'est pas possible achetez un relais adapté à l'intensité de votre moteur.
Attention avec ce montage vous risquez de manquer de puissance.
Vos moteurs ne risquent rien. DB 06/12/09
Puis regarder les plaques d'alimentation sur les moteurs.
Il doit y avoir marqué 220/380 3P.
Si c'est le cas (si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez rien faire, restez comme actuellement), vous allez dévisser les écrous (clé tube de 6 ou 7).
Si vous êtes en 220V, vous allez constater que vous avez trois barrettes qui sont parallèles, il y a aussi des lettres U-V-W et X-Y-Z. U et relié à X, V et relié à Y, W et relié à Z, VOUS NE TOUCHEZ PAS A VOTRE CÂBLE D'ALIMENTATION.
Retirer les 3 barrettes, puis les positionner de façon à relier les 3 bornes qui n'ont pas l'alimentation, soit U-V-W soit X-Y-Z.
Quand cela est fait, vous êtes en "Étoile". Par contre vous allez regarder sur le couvercle de la plaque à bornes, à côté de 380V il doit y avoir inscrit un chiffre (exemple 3,15A).
Il vous faut régler le relais thermique sur la position immédiatement supérieure au chiffre indiqué.
Si cela n'est pas possible achetez un relais adapté à l'intensité de votre moteur.
Attention avec ce montage vous risquez de manquer de puissance.
Vos moteurs ne risquent rien. DB 06/12/09
06 décembre 2009 à 00:59
Bricolage aide et conseils 3
Chambre froide moteur évaporateur branchement étoile triangle
Si les ventilateurs sont mis sur cette vitesse, en principe c'est étudié pour.
L'explication est dans le débit d'air, sinon il y a des risques de gel sur l'évaporateur.
Cordialement. 06/12/09
L'explication est dans le débit d'air, sinon il y a des risques de gel sur l'évaporateur.
Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 19:51
Bricolage aide et conseils 4
Invité

Chambre froide moteur évaporateur branchement étoile triangle
Invité

Bonjour. L'internaute PL a raison, au sujet du gel de l'évaporateur.
Il vous reste une solution, contactez un électricien Pro.
Il vous fera un branchement en "Etoile/Triangle" MANUEL.
Comme cela en marche normale grande vitesse, vous êtes en "triangle", en vitesse de croisière, vitesse réduite vous passez en "étoile".
Il vous reste une solution, contactez un électricien Pro.
Il vous fera un branchement en "Etoile/Triangle" MANUEL.
Comme cela en marche normale grande vitesse, vous êtes en "triangle", en vitesse de croisière, vitesse réduite vous passez en "étoile".
07 décembre 2009 à 17:41
Bricolage aide et conseils 5
Chambre froide moteur évaporateur branchement étoile triangle
Bonjour. Il y a un problème d'électrotechnique sans réponse. Il y a 3 ventilateurs, chacun branché en triangle. Cela signifierait que les moteurs sont triphasés et que ce sont des modèles 380/660 V branchés sur un réseau 380 V (plus que bizarre). La description technique reste floue et incertaine ("il aurait dû... "). Dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir l'installateur avant de faire des erreurs. Normalement, un groupe fonctionne de façon entièrement automatique sans intervention manuelle. Il est urgent de ne rien faire sans intervention du frigoriste qui saura analyser le problème s'il y en a vraiment un. A chacun son métier. Le montage étoile triangle n'est jamais utilisé pour la fonction PV GV.
08 décembre 2009 à 10:08