Isolation des combles risque d'incendie
Actuellement
3 081
questions dans le
forum divers
2837
Questions Forum Travaux : Isolation des combles risque d'incendie
Bonjour.
Je viens de faire réaliser l’isolation de mes combles par un artisan agréé dans le cadre de l’offre coût de pouce isolation de Capital Energy.
Cette isolation a été réalisée avec de la laine de verre soufflée Isolène 4 de Isover 330 mm RT7.
L’artisan est venu chez moi avant de me faire son devis pour vérifier les combles.
Je l’ai questionné sur les risques d’incendie de cette méthode avec le conduit de cheminée.
Il m’a répondu qu’il n’en existait aucun car le produit était totalement "incombustible et sans aucun traitement" ce qui figure dans les informations générales de saint Gobain qu’il m’a montrées.
La maison a trente ans.
Les combles sont constitués d’une dalle sur laquelle repose une couche de laine de verre de 20 cm d’origine.
La toiture est composée de fermes traditionnelles sur lesquelles reposent les tuiles avec deux rangs de génoises.
Le conduit de cheminée (voir photo) est en béton de 35X35 (blocs piliers ?).
Ce conduit est tubé en inox à l’intérieur depuis la mise en place d’un insert dans notre cheminée il y a 4 ans.
Les travaux viennent d’être réalisés et je constate deux problèmes :
- Aucune protection n’a été mise en place entre la laine de verre projetée et le conduit de cheminée alors que le DTU le prévoit.
Question 1 : Y a-t-il un risque d’incendie ?
Question 2 : Si oui, quelles précautions doivent-elles réalisées et comment ?
Question 3 : Est-ce bien de la responsabilité du poseur qui n’a pas respecté le DTU ?
Avec le mistral quantité de laine de verre sort des combles par les génoises (qui sont partiellement fermées).
Question 4 : Quelle méthode utiliser pour arrêter cette dispersion :
produit à pulvériser sur laine de verre,
bâche à poser sur laine de verre,
obturation complète des génoises de l’intérieur avec mousse ou autre ?
Comment le faire sans abimer la laine soufflée ?
Autre méthode ?
Question 5 : Est-ce à l’artisan qui ne m’a pas parlé de ce problème avant de réaliser ces travaux de le faire ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de faire réaliser l’isolation de mes combles par un artisan agréé dans le cadre de l’offre coût de pouce isolation de Capital Energy.
Cette isolation a été réalisée avec de la laine de verre soufflée Isolène 4 de Isover 330 mm RT7.
L’artisan est venu chez moi avant de me faire son devis pour vérifier les combles.
Je l’ai questionné sur les risques d’incendie de cette méthode avec le conduit de cheminée.
Il m’a répondu qu’il n’en existait aucun car le produit était totalement "incombustible et sans aucun traitement" ce qui figure dans les informations générales de saint Gobain qu’il m’a montrées.
La maison a trente ans.
Les combles sont constitués d’une dalle sur laquelle repose une couche de laine de verre de 20 cm d’origine.
La toiture est composée de fermes traditionnelles sur lesquelles reposent les tuiles avec deux rangs de génoises.
Le conduit de cheminée (voir photo) est en béton de 35X35 (blocs piliers ?).
Ce conduit est tubé en inox à l’intérieur depuis la mise en place d’un insert dans notre cheminée il y a 4 ans.
Les travaux viennent d’être réalisés et je constate deux problèmes :
- Aucune protection n’a été mise en place entre la laine de verre projetée et le conduit de cheminée alors que le DTU le prévoit.
Question 1 : Y a-t-il un risque d’incendie ?
Question 2 : Si oui, quelles précautions doivent-elles réalisées et comment ?
Question 3 : Est-ce bien de la responsabilité du poseur qui n’a pas respecté le DTU ?
Avec le mistral quantité de laine de verre sort des combles par les génoises (qui sont partiellement fermées).
Question 4 : Quelle méthode utiliser pour arrêter cette dispersion :
produit à pulvériser sur laine de verre,
bâche à poser sur laine de verre,
obturation complète des génoises de l’intérieur avec mousse ou autre ?
Comment le faire sans abimer la laine soufflée ?
Autre méthode ?
Question 5 : Est-ce à l’artisan qui ne m’a pas parlé de ce problème avant de réaliser ces travaux de le faire ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2020 à 17:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Isolation des combles risque d'incendie
Bonjour kisepa.
L'isolant qui a été installé est classé A 1, incombustible.
Le conduit de cheminée (qui a un dévoiement un peu surprenant) est donc composé d'un tubage, isolé ou non (?) avec donc des boisseaux.
La distance entre l'Intérieur du conduit et un produit naturellement inflammable doit être d'au moins 16 cm et 8 cm en extérieur. Il est impossible de savoir à quelle distance se trouve le tubage par rapport à la paroi extérieure des boisseaux.
Possibilité de les gainer en partie basse avec deux couches de placo "feu".
A mon avis, avec en quelque sorte une double paroi, les boisseaux ne peuvent pas arriver à une température dangereuse.
Pour un refroidissement du conduit, entre le tubage et la paroi intérieure des boisseaux, une aération basse au-dessus du logement et une sortie d'air au sommet côté opposé aux vents dominants devrait exister.
Je ne connais pas la composition de vos génoises, mais il semble d'après ce que vous indiquez que les entrées d'air sont trop importantes. Cet isolant étant classé "stable" au vent.
La ventilation des combles doit être entre 1/3000 et 1/5000 de la surface de toiture (projetée horizontalement). Il serait sans doute possible de réduire extérieurement les entrées d'air (?).
Autre solution, installer des déflecteurs intérieurement, mais la solution précédente est préférable.
A partir des premières indications (produit incombustible et protection du tubage), je ne pense pas que la responsabilité de l'entreprise puisse être mise en cause. Mais, ce n'est que mon avis perso.
Cordialement. Gad
L'isolant qui a été installé est classé A 1, incombustible.
Le conduit de cheminée (qui a un dévoiement un peu surprenant) est donc composé d'un tubage, isolé ou non (?) avec donc des boisseaux.
La distance entre l'Intérieur du conduit et un produit naturellement inflammable doit être d'au moins 16 cm et 8 cm en extérieur. Il est impossible de savoir à quelle distance se trouve le tubage par rapport à la paroi extérieure des boisseaux.
Possibilité de les gainer en partie basse avec deux couches de placo "feu".
A mon avis, avec en quelque sorte une double paroi, les boisseaux ne peuvent pas arriver à une température dangereuse.
Pour un refroidissement du conduit, entre le tubage et la paroi intérieure des boisseaux, une aération basse au-dessus du logement et une sortie d'air au sommet côté opposé aux vents dominants devrait exister.
Je ne connais pas la composition de vos génoises, mais il semble d'après ce que vous indiquez que les entrées d'air sont trop importantes. Cet isolant étant classé "stable" au vent.
La ventilation des combles doit être entre 1/3000 et 1/5000 de la surface de toiture (projetée horizontalement). Il serait sans doute possible de réduire extérieurement les entrées d'air (?).
Autre solution, installer des déflecteurs intérieurement, mais la solution précédente est préférable.
A partir des premières indications (produit incombustible et protection du tubage), je ne pense pas que la responsabilité de l'entreprise puisse être mise en cause. Mais, ce n'est que mon avis perso.
Cordialement. Gad
09 octobre 2020 à 18:35