Bonjour.

Je viens de faire réaliser l’isolation de mes combles par un artisan agréé dans le cadre de l’offre coût de pouce isolation de Capital Energy.
Cette isolation a été réalisée avec de la laine de verre soufflée Isolène 4 de Isover 330 mm RT7.

L’artisan est venu chez moi avant de me faire son devis pour vérifier les combles.
Je l’ai questionné sur les risques d’incendie de cette méthode avec le conduit de cheminée.
Il m’a répondu qu’il n’en existait aucun car le produit était totalement "incombustible et sans aucun traitement" ce qui figure dans les informations générales de saint Gobain qu’il m’a montrées.

La maison a trente ans.
Les combles sont constitués d’une dalle sur laquelle repose une couche de laine de verre de 20 cm d’origine.
La toiture est composée de fermes traditionnelles sur lesquelles reposent les tuiles avec deux rangs de génoises.
Le conduit de cheminée (voir photo) est en béton de 35X35 (blocs piliers ?).
Ce conduit est tubé en inox à l’intérieur depuis la mise en place d’un insert dans notre cheminée il y a 4 ans.

Les travaux viennent d’être réalisés et je constate deux problèmes :
- Aucune protection n’a été mise en place entre la laine de verre projetée et le conduit de cheminée alors que le DTU le prévoit.

Question 1 : Y a-t-il un risque d’incendie ?
Question 2 : Si oui, quelles précautions doivent-elles réalisées et comment ?
Question 3 : Est-ce bien de la responsabilité du poseur qui n’a pas respecté le DTU ?

Avec le mistral quantité de laine de verre sort des combles par les génoises (qui sont partiellement fermées).
Question 4 : Quelle méthode utiliser pour arrêter cette dispersion :
produit à pulvériser sur laine de verre,
bâche à poser sur laine de verre,
obturation complète des génoises de l’intérieur avec mousse ou autre ?
Comment le faire sans abimer la laine soufflée ?
Autre méthode ?
Question 5 : Est-ce à l’artisan qui ne m’a pas parlé de ce problème avant de réaliser ces travaux de le faire ?

Merci de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
combles risque d'incendie

07 octobre 2020 à 17:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Isolation des combles risque d'incendie

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour kisepa.

L'isolant qui a été installé est classé A 1, incombustible.
Le conduit de cheminée (qui a un dévoiement un peu surprenant) est donc composé d'un tubage, isolé ou non (?) avec donc des boisseaux.

La distance entre l'Intérieur du conduit et un produit naturellement inflammable doit être d'au moins 16 cm et 8 cm en extérieur. Il est impossible de savoir à quelle distance se trouve le tubage par rapport à la paroi extérieure des boisseaux.
Possibilité de les gainer en partie basse avec deux couches de placo "feu".
A mon avis, avec en quelque sorte une double paroi, les boisseaux ne peuvent pas arriver à une température dangereuse.

Pour un refroidissement du conduit, entre le tubage et la paroi intérieure des boisseaux, une aération basse au-dessus du logement et une sortie d'air au sommet côté opposé aux vents dominants devrait exister.

Je ne connais pas la composition de vos génoises, mais il semble d'après ce que vous indiquez que les entrées d'air sont trop importantes. Cet isolant étant classé "stable" au vent.
La ventilation des combles doit être entre 1/3000 et 1/5000 de la surface de toiture (projetée horizontalement). Il serait sans doute possible de réduire extérieurement les entrées d'air (?).
Autre solution, installer des déflecteurs intérieurement, mais la solution précédente est préférable.

A partir des premières indications (produit incombustible et protection du tubage), je ne pense pas que la responsabilité de l'entreprise puisse être mise en cause. Mais, ce n'est que mon avis perso.
Cordialement. Gad
09 octobre 2020 à 18:35

Proposer une réponse à Isolation des combles risque d'incendie



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Divers

  • 1. Conseils isolation acoustique
    N°2982 : Bonjour. Dans ma maison, j’ai isolé pour isolation thermique il y a presque 30 ans, avec des panneaux plâtre + polystyrène (2 à 10cm selon les pièces) collés sur les parois. Je souhaiterais maintenant avoir une meilleure...
  • 2. Plaques de plâtre à poser dans les combles
    N°1811 : Bonjour. Comment poser des plaques de plâtre dans les combles ? Merci de votre aide.
  • 3. Avec quoi refaire un plafond quand il ne reste que les poutres
    N°2553 : Bonsoir. Je rénove une longère, nous avons dû piquer le sol béton, enlever les tomettes puis le torchis, ça bouge, il ne reste que les poutres, aujourd'hui je cherche une solution peu onéreuse pour petit budget, on m'a...
  • 4. Risque de démolition d'un plafond sous fermettes
    N°2115 : Voilà je veux démolir une partie du plafond d'un studio. Environ sur 12 m². Au-dessus il y a un toit en fermettes à faible pente. Y a-t-il un risque quelconque ? C'est un studio individuel. Merci.
  • 5. Conseils aménagement combles sur plancher béton
    N°1438 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseils dans le cadre de l'aménagement de mes combles sur un plancher béton. A savoir que mon constructeur a fait passer les gaines électriques à même le sol sur le plancher de l'étage. Quelles...
  • 6. Pose panneaux liège expansé sous toiture
    N°2015 : Bonjour, je souhaite aménager mes combles et je suis assez attiré par la pose de panneaux de liège expansé (liège noir), une première couche entre chevrons, épaisseur 60 mm, afin que les panneaux viennent exactement à fleur...
  • 7. Odeur nauséabonde dans toutes les pièces
    N°140 : Bonjour. J'ai un rez-de-chaussée desservi par 2 chambres, un couloir et une salle d'eau. Très souvent, surtout le matin et quand le temps est humide, une odeur nauséabonde pénètre dans toutes les pièces et surtout dans...
  • 8. Ponçage par sablage risque d'abîmer un bois tendre
    N°2476 : Bonjour, A force d'être lasuré, mon chalet est devenu presque noir. Nous souhaitons repartir à zéro (ou presque) pour le lasurer à nouveau mais garder un ton très clair. Afin d'éviter un ponçage trop fastidieux (70...
  • 9. Isolation bruits canalisations réaliser un coffrage
    N°65 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement au rez de chaussée d'un immeuble de 3 étages. Mon problème est que le matin, dès qu'un locataire d'un étage supérieur fait évacuer de l'eau dans la canalisation (colonne...
  • 10. Pose toile de verre sur placo dont le papier est arraché
    N°2914 : Bonjour à tous. Nouvelle sur le forum, si vous pouvez me conseiller j'en serai ravie :-) Je voulais installer un dressing dans la chambre et pour cela il me fallait retirer les lames PVC (très) anciennement collées au...
>>> Résultats suivants pour : Isolation des combles risque d'incendie >>>



information Informations sur le forum Divers information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite