Voici un numéro de téléphone de chez Hitachi, plateforme technique (0,15 cts la minute) 0820 20 26 91.
En leur donnant la référence et le numéro de série des machines et en donnant les problèmes, ils vous expliqueront la marche à suivre.
Si l'eau ne coule pas de l'appareil extérieur, cela est dû au taux d'humidité dans l'air, d'un manque de gaz dans l'installation, d'un souci avec le cycle de dégivrage ou de la vanne 4 voies.
Attendre les renseignements du constructeur. Cordialement, PL
En leur donnant la référence et le numéro de série des machines et en donnant les problèmes, ils vous expliqueront la marche à suivre.
Si l'eau ne coule pas de l'appareil extérieur, cela est dû au taux d'humidité dans l'air, d'un manque de gaz dans l'installation, d'un souci avec le cycle de dégivrage ou de la vanne 4 voies.
Attendre les renseignements du constructeur. Cordialement, PL
03 février 2010 à 11:04

Étant donné que l'eau est sous pression, et en circulation, par logique je ne vois pas d'inconvénient.
Cordialement. 02/02/10
Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 21:01

Appelez un plombier un vrai, la soudure sur le plomb est très spécifique.
Un ancien, ou un jeune qui a appris à l'école, mais cela ne va pas être facile. Cordialement. 02/02/10
Un ancien, ou un jeune qui a appris à l'école, mais cela ne va pas être facile. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:44

Ça va venir un jour GL, patience. Mais bien répondu, ce problème a déjà été évoqué au moins X fois sur ce forum. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:36

Expliquez-moi comment le technicien a effectué une mesure de fonctionnement en gaz, alors que le compresseur ne tourne que 10 sec ? Ce n'est pas possible.
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:29

Problème d'embouage, faire faire un nettoyage, sinon je pense que le problème va s'amplifier.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:44

Je crois que votre PAC a été mal étudiée, un bilan thermique chaud avec garantie de température est absolument nécessaire, calcul des déperditions.
Le décalage des sondes est normal, sur la PAC la température est en reprise sur l'appareil donc dans un flux d'air, donc la température chute.
Dans la pièce, ce décalage doit pouvoir se réduire, à voir avec votre installateur.
C'est dommage, Mitsubishi est pas mal, votre installateur y est peut-être pour quelque chose.
Cordialement. 01/02/10
Le décalage des sondes est normal, sur la PAC la température est en reprise sur l'appareil donc dans un flux d'air, donc la température chute.
Dans la pièce, ce décalage doit pouvoir se réduire, à voir avec votre installateur.
C'est dommage, Mitsubishi est pas mal, votre installateur y est peut-être pour quelque chose.
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:41

Grande question ! le choix vous appartient. Si votre chauffage fonctionne avec un bon entretien, pourquoi ne pas le garder ? Entre autres, rien ne vous empêche de prendre votre temps et de bien étudier le pour et le contre d'une nouvelle installation telle qu'une PAC. Économie d'énergie, non polluant, l'amortissement, etc.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:30

Cherchez avec le moteur de recherche du forum en faisant la requête "branchement radiateurs électriques", ce câblage a déjà été évoqué maintes fois sur ce forum ou forum électricité. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:23

Faire un piquage entre le ballon et le départ ECS. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 20:16

Tout dépend de la puissance, cela se calcul, P(watts)= u(220v) x I(Ampère), 5A par mm² et vous avez le diamètre du câble. Ex : 400W puissance électrique chaudière avec pompe de circulation, diviser par 220V= 1,8 Ampère= câble de 3G1,5². Mais tout ceci a déjà été expliqué sur ce forum. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 19:56

Regarder la pompe de circulation, si elle n'est pas cassée ? Alimentée électriquement ? Si elle fonctionne tout simplement. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 19:46

Toutes les marques se valent. Votre installation durera si elle est bien installée par une société agréée et ayant pignon sur rue et surtout si vous avez effectué un bilan thermique chaud, calcul de déperditions, et froid éventuellement. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 19:42

Il existe des télés, en Hager, mais Merlin est très bien. Visiter le site de Merlin vous aurez le choix, et référence.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:47

Cet ampérage, correspond à celui accepté par le disjoncteur installé. Mais je pense que d'autres internautes plus qualifiés vont avoir la gentillesse de vous répondre. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:44

Si le marron est coupé, ne branchez que le noir et le bleu du radiateur sur le bleu et le noir de votre sortie d'alimentation, avec les couleurs respectives, ne pas oublier de mettre un passe-fils pour la protection mécanique.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:39

Prenez un câble 1000RO2V, il est normalisé pour aller dans l'eau. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:35

C'est votre vendeur qui a raison, sauf protections spécifiques pour du matériel spécifique. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:31

Je ne savais pas que que l'on pouvait fournir de l'électricité avec une ventilation d'ordinateur, je vais suivre, cela m'intéresse, je suis curieux de nature.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:26

Si je ne me trompe pas, c'est de l'Airwell.
Allez sur leur site internet Airwell ACE, vous pourrez obtenir le numéro de téléphone.
En leur communiquant vos coordonnées, je pense qu'ils vous enverront la vue éclatée, avec le descriptif.
Cordialement.
Allez sur leur site internet Airwell ACE, vous pourrez obtenir le numéro de téléphone.
En leur communiquant vos coordonnées, je pense qu'ils vous enverront la vue éclatée, avec le descriptif.
Cordialement.
01 février 2010 à 17:28

Certainement un manque de gaz, avec un problème de dégivrage. Faites la contrôler par un pro.
Cordialement. 01/02/10
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 17:24

Le technicien a t-il chargé au poids (ce qui est recommandé) ? La surchauffe est de combien ?
Donnez-nous ce dernier élément. Je ne vois pas ce qu'est une PAC OO, mais s'il y a un détendeur, il est peut être HS, ou trop de gaz. Cordialement. 01/02/10
Donnez-nous ce dernier élément. Je ne vois pas ce qu'est une PAC OO, mais s'il y a un détendeur, il est peut être HS, ou trop de gaz. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 17:20

Si vous avez la possibilité de suspendre le moteur d'extraction par des filins ou des tiges filetées, faites le, cela évitera la transmission des bruits moteur et de ventilation. Pour la bouche, mettez là où cela est possible. La mienne est au dessus de la baignoire/douche. Cordialement 01/02/10
01 février 2010 à 17:07

A part casser la dalle ou mettre les tuyauteries apparentes... Les produits ont une efficacité de courte durée. Il va falloir passer à autre chose, le problème va revenir l'année prochaine.
Cordialement. 31/01/10
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:44

D'une manière ou d'une autre, il est obligatoire de gainer. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:40

Je ne savais pas que des radiateurs pouvaient consommer 300W et restituer plus de 1000W, mieux que la PAC.
De toutes façons, il vous manque plus de 300W. En plus vous faites un ratio, donc un calcul approximatif. Faites faire un bilan thermique chauffage et vous saurez où vous en êtes. Cordialement. 31/01/10
De toutes façons, il vous manque plus de 300W. En plus vous faites un ratio, donc un calcul approximatif. Faites faire un bilan thermique chauffage et vous saurez où vous en êtes. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:38

Peut-être un problème de tartre dans l'échangeur. Un coup on chauffe, un coup on ne chauffe plus.
Ceci peut être le débit d'eau qui est trop important. Rappeler votre chauffagiste.
Cordialement. 31/01/10
Ceci peut être le débit d'eau qui est trop important. Rappeler votre chauffagiste.
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:25

Certainement un problème d'embouage, faites faire plusieurs devis pour le nettoyage de votre installation, ainsi que le détartrage de la chaudière. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:19

Je ne comprends pas, vous aviez 3 convecteurs électriques que vous avez remplacé par des radiateurs sur le réseau chauffage existant ? Si c'est le cas la chaudière ou le réseau sont-il calculés pour un rajout de ces 3 radiateurs ? A vos nouvelles. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:17

Votre chaudière est peut être entartrée, d'où le démarrage fréquent de celle-ci.
La sonde de température est peut être HS, faites venir plusieurs chauffagistes pour des devis de réparations et conseils éventuels. Cordialement. 31/01/10
La sonde de température est peut être HS, faites venir plusieurs chauffagistes pour des devis de réparations et conseils éventuels. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:11

Faites faire un ramonage. Si vous gardez le foyer tel quel, un test fumigène ne serait pas du luxe pour l'étanchéité de la cheminée et le tirage. Demandez à votre assurance de quoi il en retourne exactement pour l'assurance habitation.
Pour un insert, il faut obligatoirement tuber la cheminée.
Les prix varient énormément en fonction de ce que vous voulez exactement.
Faites faire plusieurs devis de comparaison. Cordialement. 31/01/10
Pour un insert, il faut obligatoirement tuber la cheminée.
Les prix varient énormément en fonction de ce que vous voulez exactement.
Faites faire plusieurs devis de comparaison. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 16:05

Fuites sous la chaudière, mon conseil appeler un chauffagiste pour réparations. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:57

Si une société comme Veolia n'a pas réussi avec le matériel dont ils disposent, et vous a conseillé de changer vos évacuations, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Appeler éventuellement une autre société de curage. Et faites faire plusieurs devis de travaux. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:53

Manipuler la grosse vis rouge jusque obtention de résultat. Si cela ne fonctionne pas, prendre votre facture et retourner chez votre revendeur pour un échange standard. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:49

Bonjour.
Le réducteur se mettant en aval du chauffe eau, il suffit de fermer sur le groupe de sécurité la petite vanne rouge 1/4 de tour, de ce fait pas besoin de vidanger.
Cordialement.
Le réducteur se mettant en aval du chauffe eau, il suffit de fermer sur le groupe de sécurité la petite vanne rouge 1/4 de tour, de ce fait pas besoin de vidanger.
Cordialement.
31 janvier 2010 à 15:47

La faire tremper dans du vinaigre dilué dans de l'eau. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:44

Un appareil quand il démarre, prend environ 4X l'intensité, il est peut être normal que votre transfo ait lâché. Il aurait fallu le protéger en aval et en amont par des fusibles ou disjoncteurs.
Cordialement. 31/01/10
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:42

Voici un petit schéma simple :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, qui je pense, vous servira. Cordialement. 31/01/10
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, qui je pense, vous servira. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:34

A priori, n'importe quel variateur devrait faire l'affaire.
Enlever l'inter et brancher en lieu et place les fils entrée et sortie du variateur.
Cordialement. 31/01/10
Enlever l'inter et brancher en lieu et place les fils entrée et sortie du variateur.
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:30

A part couper l'installation pendant ces pointes, quand l'avertisseur est en service, je ne sais pas comment on peut faire. Si un internaute a une solution ? Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:25

Essayer sur leur site Toshiba France, vous pourrez leur demander le dépositaire le plus proche de chez vous.
Cordialement. PL.
Cordialement. PL.
31 janvier 2010 à 12:14

Faites faire un bilan thermique chaud et froid. Ainsi vous connaitrez la puissance nécessaire en PAC, et à partir de là, la société pourra vous fournir les consommations annuelles en fonction du type et de la marque de la machine. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 11:57

Fait-elle correctement du chaud ou froid ? Vérifier au soufflage.
En froid environ 10/12°C de différence entre aspiration et refoulement de l'évaporateur.
En chaud soufflage entre 35 ET 45°C suivant les températures intérieures, laisser l'appareil fonctionner 1/4 d'heure de manière à ce qu'il donne toute sa puissance.
Il se peut que vous ayez un léger manque de gaz, le compresseur surchauffe au bout d'un certain temps et se met en sécurité thermique. Le gaz permet de refroidir le compresseur. Cordialement. 31/01/10
En froid environ 10/12°C de différence entre aspiration et refoulement de l'évaporateur.
En chaud soufflage entre 35 ET 45°C suivant les températures intérieures, laisser l'appareil fonctionner 1/4 d'heure de manière à ce qu'il donne toute sa puissance.
Il se peut que vous ayez un léger manque de gaz, le compresseur surchauffe au bout d'un certain temps et se met en sécurité thermique. Le gaz permet de refroidir le compresseur. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 11:49

Ce n'est pas parce-que le compresseur tourne qu'il compresse, c'est à dire qu'il est cassé mécaniquement (bielle), c'est une éventualité. Il ni a pas d'autres vannes à part celles sur l'UE.
La vérification avec des manos permettra, de voir si le compresseur fonctionne, si il y a suffisamment de gaz. Il faut absolument faire un test de circuit sous azote et un tirage au vide avant l'ouverture des vannes.
Il faut aussi respecter la distance des tubes, entre UI et UE, préconisations constructeur notées dans la notice de montage, il se peut qu'un complément de charge soit nécessaire. Un tube peut être bouché. Cordialement. 31/01/10
La vérification avec des manos permettra, de voir si le compresseur fonctionne, si il y a suffisamment de gaz. Il faut absolument faire un test de circuit sous azote et un tirage au vide avant l'ouverture des vannes.
Il faut aussi respecter la distance des tubes, entre UI et UE, préconisations constructeur notées dans la notice de montage, il se peut qu'un complément de charge soit nécessaire. Un tube peut être bouché. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 11:39

Procédure : récupérer le gaz restant avec un groupe de transfert dans une bouteille prévue à cet effet, démonter en dévissant la carrosserie du condenseur, dévisser sur les pieds du compresseur les trois vis (diam 13), couper avec un coupe tube surtout pas à la scie le plus près possible du compresseur aspiration et refoulement ou dessouder.
Décâbler en repérant les fils bornes R, S, C. Installer le compresseur neuf dans le même sens.
Refaire la manipulation à l'envers, souder à l'argent. Tester votre circuit à 38 bars sous azote.
Et remettre en service, la charge devant s'effectuer au poids, impératif.
De plus vous aurez quelques difficultés pour obtenir le gaz, si vous n'avez pas un numéro de capacité le fournisseur n'a pas le droit de vous vendre le gaz. Obliger de passer par une société détenant ce Numéro, à moins que vous ayez un copain dans le métier. Cordialement. 31/01/10
Décâbler en repérant les fils bornes R, S, C. Installer le compresseur neuf dans le même sens.
Refaire la manipulation à l'envers, souder à l'argent. Tester votre circuit à 38 bars sous azote.
Et remettre en service, la charge devant s'effectuer au poids, impératif.
De plus vous aurez quelques difficultés pour obtenir le gaz, si vous n'avez pas un numéro de capacité le fournisseur n'a pas le droit de vous vendre le gaz. Obliger de passer par une société détenant ce Numéro, à moins que vous ayez un copain dans le métier. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 10:20

L'alimentation est-elle sur l'évapo ou le condenseur ?
Soit le câblage est mal effectué, liaison électrique entre les deux unités, soit vous êtes en mode chauffage, mettre en mode froid.
Si l'appareil est un inverter remplir impérativement au poids. Étiquette sur le condenseur.
Cordialement. 31/01/10
Soit le câblage est mal effectué, liaison électrique entre les deux unités, soit vous êtes en mode chauffage, mettre en mode froid.
Si l'appareil est un inverter remplir impérativement au poids. Étiquette sur le condenseur.
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 10:03

Il faut que l'installation soit effectuée par un pro, et dans les règles de l'art, que celle-ci soit agréée, c'est à dire que cette société détienne un numéro de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides et ceci est obligatoire surtout dans votre cas pour l'installation d'un split.
Une fois l'installation terminée elle doit vous fournir un certificat avec lieu d'implantation, poids de gaz, avec le rajout si le besoin est.
En cas de contrôle et si vous n'avez pas ce certificat vous risquez une grosse amende (allant jusque 10.000). Si c'est un modèle ancien, ça vous le verrez sur l'étiquette des appareils, année et référence. Contrôlez sur internet. Les problèmes se sont pas plus qu'une autre marque.
Visitez le forum et vous pourrez vous faire une idée. Cordialement. 31/01/10
Une fois l'installation terminée elle doit vous fournir un certificat avec lieu d'implantation, poids de gaz, avec le rajout si le besoin est.
En cas de contrôle et si vous n'avez pas ce certificat vous risquez une grosse amende (allant jusque 10.000). Si c'est un modèle ancien, ça vous le verrez sur l'étiquette des appareils, année et référence. Contrôlez sur internet. Les problèmes se sont pas plus qu'une autre marque.
Visitez le forum et vous pourrez vous faire une idée. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 09:57

L'appareil est au R407C. Donc la surchauffe est de 12°C. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 09:39

L'amélioration sera conséquente. Installer le moteur d'extraction, si possible dans les combles, question de bruit, ronronnement du moteur qui peut être désagréable si on se focalise dessus.
Cordialement. 31/01/10
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 09:29

Ne pas s'aventurer à déplacer des sondes, le problème peut aussi s'amplifier, cela peut fonctionner pour un mais pas pour l'autre. De plus si les sondes ont été installées à un endroit par des ingénieurs, c'est qu'il y a forcément une raison. Sauf si on si connait vraiment. Cordialement 30/01/10
30 janvier 2010 à 11:06