Profil du membre PL
Actuellement
3 082
questions dans le
forum divers
Membre inscrit PL

a posté 13 462 messages sur les forums BricoVidéo :
En principe, il y a une alimentation 220V sur l'unité extérieure, et une liaison entre celle-ci et l'unité intérieure.
Mais pour ne pas vous induire en erreur, pourriez-vous nous scanner les schémas qui sont sur les capots respectifs des machines ? Cordialement 20/12/09
Mais pour ne pas vous induire en erreur, pourriez-vous nous scanner les schémas qui sont sur les capots respectifs des machines ? Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:09

Il nous manque quelques éléments : la puissance électrique de la machine.
La PAC, est elle seule, ou en complément d'une chaudière. Le calibrage du disjoncteur clim.
Il peut bien sûr, y avoir un problème sur la machine, un défaut d'isolement en est une cause.
A vos nouvelles.
Cordialement 20/12/09
La PAC, est elle seule, ou en complément d'une chaudière. Le calibrage du disjoncteur clim.
Il peut bien sûr, y avoir un problème sur la machine, un défaut d'isolement en est une cause.
A vos nouvelles.
Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 09:12

L'internaute 1 a raison. Soit déplacer la sonde de reprise, ou mettre une commande à fils à 1,50m du sol bien sûr, placée judicieusement dans la pièce.
Vous avez raison la chaleur monte, donc la sonde de reprise gère une température plus élevée que celle ambiante.
Augmenter le point de consigne de manière à atteindre, la température demandée peut être une autre solution.
Vous aurez moins de problème en mode froid l'air froid étant plus lourd.
Cordialement.
Vous avez raison la chaleur monte, donc la sonde de reprise gère une température plus élevée que celle ambiante.
Augmenter le point de consigne de manière à atteindre, la température demandée peut être une autre solution.
Vous aurez moins de problème en mode froid l'air froid étant plus lourd.
Cordialement.
19 décembre 2009 à 17:24

DF est le mode defrost, dégivrage. Ce mode se met suivant les constructeurs ; soit par cycle ou par une sonde sur le condenseur.
Certaines marques l'affichent parfois en façade de l'unité intérieure. Cordialement. 19/12/09
Certaines marques l'affichent parfois en façade de l'unité intérieure. Cordialement. 19/12/09
19 décembre 2009 à 17:13

NE faites surtout pas cela, risque de fuites, dilatation des joints.
Appeler un plombier mettre un té soudé, une vanne d'arrêt, ou un robinet.
Et faites ce que vous voulez après. Cordialement. 18/12/09
Appeler un plombier mettre un té soudé, une vanne d'arrêt, ou un robinet.
Et faites ce que vous voulez après. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:26

Fermer l'arrivée d'eau générale, qui doit être, dans un regard à coté de la maison, ou un robinet général dans un appartement. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:20

Vert/jaune=terre, bleu=neutre, rouge=phase, donc brancher le bleu avec le bleu, la terre avec la terre, le marron avec le rouge, le noir doit être le fil pilote en cas de commande centralisée.
Cordialement. 18/12/09
Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:16

C'est vrai dans le temps on trouvait des douilles volantes, il y en a encore chez des anciens vendeurs en électricité ou bricolage.
Mais le plus simple est d'installer une prise étanche à coté du luminaire et de brancher la guirlande dessus ainsi que la lampe, et l'allumer à votre guise.
Attention à l'ampérage, pas trop de guirlandes. Cordialement. 18/12/09
Mais le plus simple est d'installer une prise étanche à coté du luminaire et de brancher la guirlande dessus ainsi que la lampe, et l'allumer à votre guise.
Attention à l'ampérage, pas trop de guirlandes. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:10

Oui avec un "passage de câbles" c'est à dire avec une gaine de protection en mettant le câble dedans, et reboucher avec du plâtre pour la norme coupe feu.
Le RO2V pouvait être plongé dans l'eau, mais cela n'est peut être plus actuel. Cordialement. 18/12/09
Le RO2V pouvait être plongé dans l'eau, mais cela n'est peut être plus actuel. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:01

A ma connaissance cela n'existe pas pour le moment, j'ai posé cette question à mon fournisseur électrique, car il y a beaucoup de personnes qui me posent la même question.
Cordialement. 18/12/09
Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 17:15

Vous additionnez les Watts de chaque ampoule, vous divisez par 220V et vous aurez l'ampérage.
Aussi bien que pour la protection que pour le calibrage correct du télérupteur.
Cordialement. 18/12/09
Aussi bien que pour la protection que pour le calibrage correct du télérupteur.
Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 17:11

Si vous voulez récupérer des calories sur le groupe extérieur (condenseur) en hiver va être très difficile car en chauffage, il devient évaporateur fourni du froid et l'appareil intérieur (évaporateur) devient condenseur fournit du chaud c'est une inversion de cycle.
Donc si vous voulez mettre l'unité intérieure en soufflage dans un puits canadien, cela ne fonctionnera pas car vous aurez des gros problèmes de débit d'air, surtout sur une longueur de 40m.
Il faudrait rajouter des ventilateurs de gaine pour compenser ce manque de pression disponible.
Mais pourriez-vous m'expliquer à quoi pourrait servir ce genre d'installation ? Je suis très intéressé.
De plus enfermer l'unité extérieure dans un caisson, même en respectant les cotes du constructeur fonctionnera encore moins, il faut qu'il respire, de l'air svp. Cordialement. 18/12/09
Donc si vous voulez mettre l'unité intérieure en soufflage dans un puits canadien, cela ne fonctionnera pas car vous aurez des gros problèmes de débit d'air, surtout sur une longueur de 40m.
Il faudrait rajouter des ventilateurs de gaine pour compenser ce manque de pression disponible.
Mais pourriez-vous m'expliquer à quoi pourrait servir ce genre d'installation ? Je suis très intéressé.
De plus enfermer l'unité extérieure dans un caisson, même en respectant les cotes du constructeur fonctionnera encore moins, il faut qu'il respire, de l'air svp. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 17:03

Quand vous parlez de purge de votre ballon eau chaude, vous faites certainement allusion au groupe de sécurité qui équipe tous les ballons et qui sert à absorber la dilatation de l'eau lors de la chauffe afin de préserver l'intégrité du ballon ?
Si c'est le cas et qu'il fuit en permanence, il faut le remplacer complètement.
Pour ce faire, vous devez fermer l'eau après le compteur ou avant le ballon si vous avez des vannes d isolement, puis vidanger le ballon, déposer l'ancien groupe et le remplacer par le nouveau.
Demandez peut-être une estimation de prix à un plombier, cette intervention est rapide et peu coûteuse.
Bon courage. Cordialement,
Si c'est le cas et qu'il fuit en permanence, il faut le remplacer complètement.
Pour ce faire, vous devez fermer l'eau après le compteur ou avant le ballon si vous avez des vannes d isolement, puis vidanger le ballon, déposer l'ancien groupe et le remplacer par le nouveau.
Demandez peut-être une estimation de prix à un plombier, cette intervention est rapide et peu coûteuse.
Bon courage. Cordialement,
18 décembre 2009 à 08:39

Votre installation est-elle neuve ? Est-ce une commande murale ou à piles ?
Décrivez-nous l'emplacement des appareils (photos, dessins, plans).
Suivant comment est l'installation on pourra peut-être vous aider. Cordialement.
Décrivez-nous l'emplacement des appareils (photos, dessins, plans).
Suivant comment est l'installation on pourra peut-être vous aider. Cordialement.
17 décembre 2009 à 17:17

Je vais suivre Dom pour les mesures de température. A vos réponses. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 17:08

Réponse à vous et internaute 2. J'essaie juste par des petits procédés simples de dépannage à distance, de déterminer le ou les problèmes.
Mais la réponse est tout à fait juste. Il est vrai que la chaleur du compresseur est retransmise au fluide, c'est pourquoi, si il y a un manque de fluide, on risque la casse du compresseur qui est la pièce maitresse de l'installation, et la plus chère.
Mon principe est d'essayer de procéder par élimination, et au final coûte le moins cher au client.
Cordialement.
Mais la réponse est tout à fait juste. Il est vrai que la chaleur du compresseur est retransmise au fluide, c'est pourquoi, si il y a un manque de fluide, on risque la casse du compresseur qui est la pièce maitresse de l'installation, et la plus chère.
Mon principe est d'essayer de procéder par élimination, et au final coûte le moins cher au client.
Cordialement.
17 décembre 2009 à 17:05

Après autorisation le N° est le 0 820 820 121 (0,15 TTC la MN)
Suivre les instructions du répondeur, et vous aurez le service technique, surtout bien prendre les références des appareils, les n° de série correspondant, et le type de gaz. Cordialement. 17/12/09
Suivre les instructions du répondeur, et vous aurez le service technique, surtout bien prendre les références des appareils, les n° de série correspondant, et le type de gaz. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 16:53

Certainement la volute de soufflage, qui est peut être encrassée, ou le moteur de ventilation qui a un petit problème de grippage.
Enlevez le capot et essayer plus précisément ce bruit. Cordialement. 17/12/09
Enlevez le capot et essayer plus précisément ce bruit. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 16:47

Bonjour
Je suis d'accord avec elec-bobinage entre le Bosch et le Dewalt.
Par contre, vous trouverez de très bons produits chez Makita avec un prix, somme toute, non excessif.
Dans tous les cas, tant que vous resterez sur une grande marque d'outillage, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Pour les bricoleurs, je citerais tout de même Ryobi.
Cordialement,
Je suis d'accord avec elec-bobinage entre le Bosch et le Dewalt.
Par contre, vous trouverez de très bons produits chez Makita avec un prix, somme toute, non excessif.
Dans tous les cas, tant que vous resterez sur une grande marque d'outillage, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Pour les bricoleurs, je citerais tout de même Ryobi.
Cordialement,
17 décembre 2009 à 08:29

Si il y a un siphon, même en employant l'ancien, ou un peu penché, je ne crois pas que les mauvaises odeurs soit dues à l'installation, peut être que le siphon n'est pas assez rempli d'eau ou sec ou trop gros ou l'inverse (en 40 au lieu de 32 ou 32 au lieu de 40).
Phénomène nouveau, à cause de travaux, d'aspiration en tirant une chasse d'eau, en vidant une baignoire due à un évent bouché par exemple. Essayez et rappelez-nous. Cordialement. 16/12/09
Phénomène nouveau, à cause de travaux, d'aspiration en tirant une chasse d'eau, en vidant une baignoire due à un évent bouché par exemple. Essayez et rappelez-nous. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 22:01

Si la fuite est en amont du compteur (du coté fournisseur de l'eau) à la charge du dit fournisseur donc se retourner contre lui si c'est une habitation simple, ou vers le syndic pour une copropriété.
Fuite en aval du compteur (de votre coté) à votre charge, plus la facture de l'eau écoulée. Cordialement. 16/12/09
Fuite en aval du compteur (de votre coté) à votre charge, plus la facture de l'eau écoulée. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:48

Le fil pilote : à ce que je sache, ne se branche pas sur la terre, il est commandé par un programmateur ou un autre appareil ou commande EDF. Il se peut que vous ayez créé un court circuit.
Renseignez-vous auprès du revendeur ou d'un électricien. Cordialement. 16/12/09
Renseignez-vous auprès du revendeur ou d'un électricien. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:38

Certainement une erreur de câblage. Isoler cette partie de couloir et tout revérifier. Ou tout simplement, l'interrupteur est défectueux.
Débranchez le dans un premier temps, essayez, et continuez jusque dans l'armoire en passant par la boîte de dérive si il y a lieu. Cordialement. 16/12/09
Débranchez le dans un premier temps, essayez, et continuez jusque dans l'armoire en passant par la boîte de dérive si il y a lieu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:33

Vous regardez la télé en travaillant ? Vivement la coupe du monde de foot.
Je pense que vous êtes branché sur le même réseau de PC et un défaut de "masse" ou d'isolement de la déchiqueteuse renvoie des interférences sur la télé ou les ordinateurs.
Mettre l'alimentation sur une prise d'un autre réseau ou sur un disjoncteur à part.
Cordialement. 16/12/09
Je pense que vous êtes branché sur le même réseau de PC et un défaut de "masse" ou d'isolement de la déchiqueteuse renvoie des interférences sur la télé ou les ordinateurs.
Mettre l'alimentation sur une prise d'un autre réseau ou sur un disjoncteur à part.
Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:28

Oui cela peut être normal, tout dépend du point de rosée, du taux d'humidité dans l'air, il peut y avoir un froid sec ou humide, comme la chaleur sèche, humide orageuse.
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:21

Je sens que vous vous posez beaucoup de questions.
Quand vous installez un gainable ne pas mettre l'appareil trop près, mettre une grille avec un caisson fib-air, sur la paroi, partir de ce caisson avec une ou plusieurs gaines isolées phoniquement sur l'appareil de soufflage, installées en serpent pour effectuer des piges à sons, et caisson en fib air sur celui-ci. Cordialement.
Quand vous installez un gainable ne pas mettre l'appareil trop près, mettre une grille avec un caisson fib-air, sur la paroi, partir de ce caisson avec une ou plusieurs gaines isolées phoniquement sur l'appareil de soufflage, installées en serpent pour effectuer des piges à sons, et caisson en fib air sur celui-ci. Cordialement.
16 décembre 2009 à 19:05

Votre réflexion finale est juste, certainement un manque de fluide, vanne 4 voies etc.
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 18:52

Regarder sur la vanne quelle est la tension et l'ampérage, la déclipser simplement pour voir si la bobine est en action.
Un petit truc, mettre une pince ampèremétrique sur la tête de vanne, si un ampérage s'affiche c'est qu'elle fonctionne, bien sûr dans la tolérance de celle-ci. Cordialement. 16/12/09
Un petit truc, mettre une pince ampèremétrique sur la tête de vanne, si un ampérage s'affiche c'est qu'elle fonctionne, bien sûr dans la tolérance de celle-ci. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 18:38

Impossible de vous répondre, les pressions, à l'arrêt ou en fonctionnement, varient en fonction des températures extérieures et intérieures (au degré près) et du type de gaz.
Essayer de voir avec les fabricants de gaz comme Dehon, par exemple, pour essayer de trouver des tableaux comparatifs.
Mais la pression je m'en fiche un peu, je travaille avec les températures d'évaporation, et de condensation.
Ne serait-ce que pour régler température la surchauffe et de sous refroidissement.
Cordialement. 16/12/09
Essayer de voir avec les fabricants de gaz comme Dehon, par exemple, pour essayer de trouver des tableaux comparatifs.
Mais la pression je m'en fiche un peu, je travaille avec les températures d'évaporation, et de condensation.
Ne serait-ce que pour régler température la surchauffe et de sous refroidissement.
Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 18:31

Bonjour
Allez directement à cette adresse : etli.bosch-pt.com
Puis, renseignez la fenêtre à votre gauche en inscrivant le type ou la référence de votre machine.
Cordialement,
Allez directement à cette adresse : etli.bosch-pt.com
Puis, renseignez la fenêtre à votre gauche en inscrivant le type ou la référence de votre machine.
Cordialement,
16 décembre 2009 à 10:04

Il doit y avoir une logique à votre question. Je pense que oui, si il y a une fuite sur le réseau d'eau chaude, l'eau froide continue de remplir le ballon donc à un moment donné le thermostat s'enclenche, l'eau continue de couler etc : consommation d'eau et électrique. Il y a peut être d'autres réponses avec d'autres internautes.
Cordialement 15/12/09
Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 20:14

Excusez moi je me suis mélangé les questions, les tubes, et les systèmes. La, je me ressaisit (merci Marie). Donc en effet il faut casser pour réparer correctement. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 20:05

Si le joint fuit, essayez de changer le joint, mais par expérience il vaut mieux souder un té, un collet battu avec un écrou, un robinet d'arrêt pour machines. Surtout faites les travaux le matin, si il y a un problème vous avez le temps de vous retournez (fermeture générale de l'eau).
Cordialement 15/12/09
Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:58

Voir avec votre loueur, pour changer ce radiateur défectueux, certainement un fil fondu dans l'appareil qui bizarrement alimente, ou shunte de temps en temps, le thermostat qui enclenche ponctuellement le chaud et augmente la facture. Risque de feux. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:48

Oui aucun problème pour les branchements correspondant. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:38

Regardez ma réponse 1304, c'est la même chose. Tenez-nous au courant.
Cordialement.
Cordialement.
15 décembre 2009 à 19:09

Avez-vous regardé et contrôlé le détendeur ? Cela arrivait très fréquemment dans les armoires de clim de cette marque (surtout au 407C). Il peut y avoir aussi un problème de débit d'air du ventilateur. Un ancien en station agréée de ces marques. A vos nouvelles. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:05

Certainement un manque de gaz, rappeler votre installateur. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 18:58

Le défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température. Rien à voir avec les condensats, un problème de haute pression sur le refoulement compresseur. Il me faut la référence exacte du condenseur ainsi que de l'évaporateur, les n° de série, le défaut affiché peut varié en fonction de la génération du matériel.
Il ne fait que du froid quand vous demandez du chaud ? Il se peut donc que de la vanne 4 voies n'agit plus à la commande de chaud, problème de carte, d'où le défaut mauvaise température sur refoulement compresseur. L'électrovanne est, peut être HS. Si le matériel est neuf normalement il n'y a aucun souci de garantie.
Cordialement.
Il ne fait que du froid quand vous demandez du chaud ? Il se peut donc que de la vanne 4 voies n'agit plus à la commande de chaud, problème de carte, d'où le défaut mauvaise température sur refoulement compresseur. L'électrovanne est, peut être HS. Si le matériel est neuf normalement il n'y a aucun souci de garantie.
Cordialement.
15 décembre 2009 à 18:56

Je ne connais pas tous les codes erreurs de toutes les marques.
Mais on va essayer de s'en sortir.
Y a-t-il du froid en mode froid ? Si oui c'est déjà ca ? En mode chaud ? Si non certainement un manque de fluide.
Bien sûr, couper le courant de manière à re-signaliser le défaut.
Essayer en mode froid d'abord, puis ensuite en mode chaud, écouter et regarder si le groupe démarre si le défaut réapparait, sûrement ma 1er remarque. A vos nouvelles. Cordialement. 14/12/09
Mais on va essayer de s'en sortir.
Y a-t-il du froid en mode froid ? Si oui c'est déjà ca ? En mode chaud ? Si non certainement un manque de fluide.
Bien sûr, couper le courant de manière à re-signaliser le défaut.
Essayer en mode froid d'abord, puis ensuite en mode chaud, écouter et regarder si le groupe démarre si le défaut réapparait, sûrement ma 1er remarque. A vos nouvelles. Cordialement. 14/12/09
14 décembre 2009 à 19:20

En principe chaque constructeur a ces propres calibrages pour toutes les sondes installées dans leur matériel.
Essayez de trouver la sonde défectueuse chez un revendeur de la marque.
Ou s'il y a une référence sur celle-ci chez un revendeur en électronique.
Parfois une sonde d'une autre climatisation cassée d'un ami, ou un voisin etc. peut faire l'affaire. Cordialement. 14/12/09
Essayez de trouver la sonde défectueuse chez un revendeur de la marque.
Ou s'il y a une référence sur celle-ci chez un revendeur en électronique.
Parfois une sonde d'une autre climatisation cassée d'un ami, ou un voisin etc. peut faire l'affaire. Cordialement. 14/12/09
14 décembre 2009 à 19:07

Changer le Sanibroyeur, cela évitera de futurs problèmes. Cordialement. 13/12/09
13 décembre 2009 à 18:19

C'est quoi votre aspiration centralisée, et qu'a-t-elle à voir avec la tuyauterie de plomberie ?
Par contre pour le PVC cassé pas d'autres moyens que de tout démolir et de refaire les choses correctement. Cordialement. 13/12/09
Par contre pour le PVC cassé pas d'autres moyens que de tout démolir et de refaire les choses correctement. Cordialement. 13/12/09
13 décembre 2009 à 18:17

15 ventilateurs convecteurs n'est pas une petite installation, certainement une grosse PAC.
Le compresseur a peut être un léger défaut d'isolement, ou manque de fluide d'où la disjonction ponctuelle, le disjoncteur est peut-être aussi en cause : disjoncte fréquemment et est affaiblie, intensité anormale.
Moi je penche pour un compresseur HS. A vos nouvelles. Cordialement.
Le compresseur a peut être un léger défaut d'isolement, ou manque de fluide d'où la disjonction ponctuelle, le disjoncteur est peut-être aussi en cause : disjoncte fréquemment et est affaiblie, intensité anormale.
Moi je penche pour un compresseur HS. A vos nouvelles. Cordialement.
13 décembre 2009 à 18:06

Et oui, quand on utilise un fluide frigorigène surtout quand on enlève les tubes de contrôle de pression, le fluide se détend, chute en température -20°C, voire beaucoup plus, et donc se brûler par le froid (cela m'arrive très souvent lors de mon travail, mais nous mettons des gants, et les normes nouvelles nous oblige à utiliser des prises de pression rapides évitant ces désagréments).
On peut se faire enlever localement comme cela, des petits problèmes de peau médicalement.
Cordialement.
On peut se faire enlever localement comme cela, des petits problèmes de peau médicalement.
Cordialement.
13 décembre 2009 à 17:51

C'est quoi une réponse plus précise ? Si vous ne savez pas, appeler une société à proximité de chez vous.
Cordialement. PL
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
ou alors si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de PL, allez visiter un autre forum, Joyeux Noël.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Cordialement. PL
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
ou alors si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de PL, allez visiter un autre forum, Joyeux Noël.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
13 décembre 2009 à 17:36

Avez-vous un ballon ou réservoir suffisant ?
La chaudière est peut être sous dimensionnée, il n'est pas normal de ne pouvoir monter en température sur les radiateurs seulement si le chauffage fonctionne tout en privilégiant l'eau chaude sanitaire, en plus si j'ai bien compris vous coupez le chauffage pour prendre une douche.
Appeler un chauffagiste pour un conseil approprié. Cordialement. 12/12/09
La chaudière est peut être sous dimensionnée, il n'est pas normal de ne pouvoir monter en température sur les radiateurs seulement si le chauffage fonctionne tout en privilégiant l'eau chaude sanitaire, en plus si j'ai bien compris vous coupez le chauffage pour prendre une douche.
Appeler un chauffagiste pour un conseil approprié. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:37

Votre question n'est pas évidente, que voulez-vous faire exactement ? Cordialement.
12 décembre 2009 à 17:23

Je ne les connais pas toutes, mais oui il y a d'autres marques plus ou moins de bonne qualité. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:16

Voici un petit schéma de principe qui, je pense vous aidera :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. 12/12/09
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:08